消防审查的奇葩意见,怎么回复
2004liyan
2004liyan Lv.4
2015年12月09日 15:03:31
只看楼主

中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量? 关键是如何回复!!!

<消防给水及消火栓系统技术规范> 中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量?
关键是如何回复!!!

333.JPG

免费打赏
bawcwiqv
2015年12月11日 18:04:01
2楼
规范写的是“同时”,不是“同层”,去给消防审图上上课吧
回复
游泳兔
2016年01月21日 11:26:15
3楼
火灾时消防救援中可能会动用的水枪数量为同时使用数量,消栓每只出水量一般在5L/S,如室内消防用水量20L/S时即表示将会同时动用四只水枪,但每个防火分区内只需满足两支水枪同时覆盖即可。
回复
安穆明weibo
2016年01月22日 08:56:31
4楼
这个四只,是同层2支,上下层楼梯各一支。我忘了我在那本资料上看到的了。但是的确是这种说法。
回复
安穆明weibo
2016年01月22日 09:25:37
5楼
你看看第三版的给水排水设计手册第二册建筑给水排水。
回复
慕轩爸爸
2016年01月22日 16:17:36
6楼
你去给审图老师上上课吧,
回复
neoican
2016年04月01日 15:55:27
7楼
你去给审图老师上上课吧,
回复
qq_1479266612278
2017年04月12日 00:15:22
8楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
回复
lichangan1000
2017年04月12日 09:26:48
9楼
这位审图的,可能还是哪一类:低能人变老了。(坏人变老了一个意思)。年龄不等于能力。人老了不等于能力一定就高。
不知道你的问题是老规范问题,还是新规范问题。老规范商住消防水量大于纯住宅。对于商业部分同时使用4只很正常,住宅除非通廊式,单元式一般两根立管,单立管10l/s。可供本层消火栓5l/s或+上一层或+下一层消火栓5l/s。合计10l/s。另一根同理。共计20l/s。4个消火栓。
若是新规范,室内分两部分,商业、住宅各自通套用对应规范条文。但灭火时消火栓可投入数量还是这个思路。
回复
圣火2016
2017年04月13日 09:04:34
10楼
现在的规范没有介绍了,过去有资料介绍,首先保证本层一股或两股水柱,再考虑隔壁隔火使用,再考虑上层隔火使用,再考虑下层隔火使用,根据消防水量这样分配水枪,大体是这个意思。
回复
黑面神猴
2017年08月25日 16:02:12
11楼
谁说的审图的一定是老头了?都是瞎提,没有依据的可以不修改,但需要和它沟通一下,目的很简单,毕竟人家手里有宝剑,不给你签字,甲方还得骂你,我觉得有故意难为人的嫌疑!这种人太多了
回复