厨房的机械排烟系统要独立设置吗
沸腾铁流
2015年12月10日 16:31:47
来自于通风排烟
只看楼主

厨房的机械排烟系统要独立设置吗,还是可以和餐厅区域的排烟系统共用,在地下一层,还有个燃气表间,是不是又要独立设置一路机械排烟,如果都要独立设置的话,那就有三路了,还要加事故排风,补风,地方小,放不下啊,有那条规范明确指出要独立设置吗,在这里请教各路大神了

厨房的机械排烟系统要独立设置吗,还是可以和餐厅区域的排烟系统共用,在地下一层,还有个燃气表间,是不是又要独立设置一路机械排烟,如果都要独立设置的话,那就有三路了,还要加事故排风,补风,地方小,放不下啊,有那条规范明确指出要独立设置吗,在这里请教各路大神了
免费打赏
rohe3
2015年12月11日 10:36:17
2楼
我认为没有必要独立做排烟系统,共用问题不大,注意加280℃防火阀就可以了,初学乍练,不一定正确
回复
song_tianheng
2015年12月11日 23:06:02
3楼
同意楼上的建议,如果厨房和餐厅是一个防火分区,是可以共用。
回复
放水发电
2015年12月12日 08:15:27
4楼
因为厨房排放的油烟,需要进行复杂的环保处理,占用的空间较大,所以必须与建筑防排烟排风系统分开,独立设置。
回复
王农勤
2015年12月13日 11:34:05
5楼
应该独立设置。
回复
云飘飘
2015年12月10日 16:31:48
6楼
厨房的排烟分为两种,一个是烧菜的烟,一个是火灾的烟。地下室厨房应该是独立的防火分区。
回复
筑诚企业
2015年12月18日 10:30:00
7楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
沸腾铁流
2016年01月14日 11:25:04
8楼
放水发电 发表于 2015-12-12 08:15 因为厨房排放的油烟,需要进行复杂的环保处理,占用的空间较大,所以必须与建筑防排烟排风系统分开,独立设 …原来是这样,谢谢了
回复
沸腾铁流
2016年01月14日 11:27:30
9楼
放水发电 发表于 2015-12-12 08:15 因为厨房排放的油烟,需要进行复杂的环保处理,占用的空间较大,所以必须与建筑防排烟排风系统分开,独立设 …晕,最佳答案本来应该给你的,可一不小心看花眼了,不好意思啊
回复
马兰花
2016年02月04日 17:10:57
10楼
厨房排油烟和消防排烟是两个系统,不能混合。
回复
雷神索尔1
2019年07月05日 11:06:45
11楼

厨房排油烟是要独立设置,且不与消防排烟共用井道(多个厨房的排油烟不宜共用立管)。

厨房消防排烟可以与餐厅其他位置的消防排烟共用,穿越厨房处如果是有防火隔断,则需要加280℃防火阀。

回复

相关推荐

APP内打开