现有一6层砌体,准备做桩基础,人工挖孔桩,直径1000按规范墙下做承台,承台两边比桩径大75,承台宽度1150领导说承台太大了,让不做承台,直接做个400宽的地梁,地梁顶平桩顶,钢筋锚入桩内这样不做承台可以吗???感觉不靠谱啊
现有一6层砌体,准备做桩基础,人工挖孔桩,直径1000
按规范墙下做承台,承台两边比桩径大75,承台宽度1150
领导说承台太大了,让不做承台,直接做个400宽的地梁,地梁顶平桩顶,钢筋锚入桩内
这样不做承台可以吗???感觉不靠谱啊
2楼
可以啊,本身你做的 是砌体结构,墙下基础就直接用地梁,你在桩上做承台,那上面的墙体用什么做基础,还不是要做根地梁
回复
3楼
400宽的地梁,直径1000人工挖孔桩
那桩与地梁不重合的部分,桩的钢筋怎么锚入地梁?
回复
4楼
桩筋锚固不太好锚,做应该也能做吧,像一柱一桩不需要承台一样。
回复
5楼
骑木桶的飞人 发表于 2015-12-11 10:35 桩筋锚固不太好锚,做应该也能做吧,像一柱一桩不需要承台一样。没这样做过,不放心
回复
6楼
理论上讲是没有问题的
回复
7楼
这样做是可以的,做承台的确有些浪费,
上面并没有较大的柱子,全是墙体,
对框架结构一柱一桩,只要柱子能装入桩里,都是不做承台的,
更何况砌体结构,所以更没有必要做承台了,
放心做吧,不用担心。
回复
8楼
没问题,能锚固基础梁就行了
回复
9楼
的确这样做是可以的,相当于地梁抬了整座房子,本来大直径灌注桩一柱一桩的就可以不做承台的,地梁直接锚固进桩里,我想砌体结构的话应该更不在话下了吧
回复
10楼
lbjqm 发表于 2015-12-14 11:27 的确这样做是可以的,相当于地梁抬了整座房子,本来大直径灌注桩一柱一桩的就可以不做承台的,地梁直接锚固 …好像有那么点道理。。。
回复
11楼
高处能胜寒 发表于 2015-12-13 22:47 这样做是可以的,做承台的确有些浪费,上面并没有较大的柱子,全是墙体,对框架结构一柱一桩,只要柱子 …多谢!!!
回复