消防水池在结构二层,怎么实现?
georgezhg
georgezhg Lv.6
2015年12月11日 09:53:09
只看楼主

工程概括:本工程为医院建筑,建筑高度43.3米,地上10层,抗震设防烈度为7度0.10g,第一组,重点设防,拟采用框架结构。由于是坡地建筑,该建筑前后高差为10米,现在考虑建筑四周均设独立的挡土墙,结构第三层为正负零,可以与室外相连。由于在正负零处有消防通道,消防车的取水高度不超过5米,故在结构二层需设置消防水池(即建筑负一层)。如果在结构二层设消防水池,若池壁与框架柱整浇,必然增大本层的结构刚度,本人觉得不可取。望广大网友支招,提出宝贵意见。建筑截图如所示:

工程概括:
本工程为医院建筑,建筑高度43.3米,地上10层,抗震设防烈度为7度0.10g,第一组,重点设防,拟采用框架结构。建筑截图如所示: QQ截图20151211093252.jpg QQ截图20151211093331.jpg

QQ截图20151211093331.jpg


QQ截图20151211093252.jpg

免费打赏
chenjing19890221
2015年12月11日 09:56:24
2楼
建成抬墙梁,混凝土墙输入线荷载
回复
tjsjys
2015年12月11日 10:08:24
3楼
墙与框架柱脱开,可把墙看做深梁
回复
sd00278560
2015年12月11日 11:19:54
4楼
墙抬梁吧
回复
hawk9416
2015年12月11日 11:46:33
5楼
这个可以做,最近做了一个,是与主体合在一起的,没什么问题,脱开太难了
回复
georgezhg
2015年12月11日 11:50:28
6楼
hawk9416 发表于 2015-12-11 11:46 这个可以做,最近做了一个,是与主体合在一起的,没什么问题,脱开太难了合在一起做没有问题吗?
回复
georgezhg
2015年12月11日 11:50:48
7楼
sd00278560 发表于 2015-12-11 11:19 墙抬梁吧应该是梁抬墙吧
回复
georgezhg
2015年12月11日 11:51:29
8楼
tjsjys 发表于 2015-12-11 10:08 墙与框架柱脱开,可把墙看做深梁墙要伸至上一层的板底。
回复
tumuxiaogege
2015年12月13日 15:06:47
9楼
好好学习,共同相互研究
回复
高处能胜寒
2015年12月13日 23:00:19
12楼
说句心里话,你参数都过不了
除非模型中不建入消防水池
一般消防水池都是放在地下室的,
所以才不考虑他对参数的影响
你这个全在上啊,表示危险。
回复
无间道
2015年12月14日 09:33:51
13楼
就是荷载会大一些。
回复

相关推荐

APP内打开