近年来,国家重点投资农配网改造,但是有一点很迷惑,就是台变低压系统的接地方式。河南省规定农村采用TT系统,城区采用TN-C-S系统。TT系统:电力系统中性点直接接地,设备外壳通过PE线单独接地,和电源端的系统接地时不连通的。安装杆上变的话,变压器中性点、避雷器、变压器外壳和JP柜外壳的接地是连在一起接地,还是工作接地和保护接地分开?
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-12 13:58 编辑
农村H型杆架变压器有三个意义的接地:变压器中性点的工作接地、避雷器的防雷接地和其他电气设备的外壳保护接地,虽有三作用的接地,但其要求除了防雷接地的接地电阻稍大一点,其他二个要求一样,一般都是“共用接地装置”。
共用接地装置,只有地下部分可以共用,也就是说,用三条扁钢(或圆钢)引到地下的接地装置,接地引接线不宜共用。
因防雷接地在受到雷击时的瞬间电压会很高,让其单独引入地下。
工作接地在这变压器供电的系统发生击穿时,会有故障电流流入变压器的中性点,最好能与保护接地分流。
保护接地也能单独从地下的接地装置引上来,这样互不干予,最安全。
现在往往做时,把工作接地与保护接地共用引接线,更有甚者把三个都共用引接线(的现象也存在)。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-12 13:56 农村H型杆架变压器有三个意义的接地:变压器中性点的工作接地、避雷器的防雷接地和其他电气设备的外壳保护接 …之前在福建省,刚开始要求工作接地与保护接地分开引下,共用一个接地装置,过了一年,改成工作接地与保护接地、防雷接地共用一个接地扁钢或是圆钢引下。如果变压器外壳和JP柜外壳接地,共用一个接地装置,电能表箱那里接地,这种接地系统还是TT系统吗?
回复
4楼
坐沙发,学习中
回复
5楼
学习中...zuobandeng
回复
6楼
没有人把系统接地 叫 工作接地,你被误导了。因为低压系统工作本不需要接地。
保护接地 PE 除了连接电气外部可导电部分,使其与地保持大约于等电位以外,还有把漏电流和故障电流通过规定导体返回电源作用。所以,PE 最好与PEN起始点相连接。PE 与 系统接地分别设置接地体,没有必要,也不合理。
避雷接地最好还是分开。
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
此处共用与TT无关联。
此处只是电源部分接地:T;
回复
9楼
哈哈,当初也想了很久,不过这东西跟你后面的系统无关。工作和外壳连一起呗。避雷器要单独的,不能听他们的。但是可以做到同一根接地圆钢上,新的15国网典型设计也这样
回复
11楼
图示的工作接地、防雷和保护接地是共用接地体,典设也是这样。。
回复
13楼
学习了,感谢楼主!
回复