近年来,国家重点投资农配网改造,但是有一点很迷惑,就是台变低压系统的接地方式。河南省规定农村采用TT系统,城区采用TN-C-S系统。TT系统:电力系统中性点直接接地,设备外壳通过PE线单独接地,和电源端的系统接地时不连通的。安装杆上变的话,变压器中性点、避雷器、变压器外壳和JP柜外壳的接地是连在一起接地,还是工作接地和保护接地分开?
避雷器应装在变压器上,引下线与中心性接地螺栓连接后接地,为何?因为这样在雷击时加在线圈上的压差最小
回复
19楼
CAD图不错,能不能发给我一份
回复
20楼
农村H型杆架变压器有三个意义的接地:变压器中性点的工作接地、避雷器的防雷接地和其他电气设备的外壳保护接地,虽有三作用的接地,但其要求除了防雷接地的接地电阻稍大一点,其他二个要求一样,一般都是“共用接地装置”。共用接地装置,只有地下部分可以共用,也就是说,用三条扁钢(或圆钢)引到地下的接地装置,接地引接线不宜共用。
因防雷接地在受到雷击时的瞬间电压会很高,让其单独引入地下。
工作接地在这变压器供电的系统发生击穿时,会有故障电流流入变压器的中性点,最好能与保护接地分流。有防雷接地和工作接地及保护接地三种,三种方式的引下线要分开,到地下部分可共用,最好是防雷接地分开,工作和保护共用
保护接地也能单独从地下的接地装置引上来,这样互不干予,最安全。
现在往往做时,把工作接地与保护接地共用引接线,更有甚者把三个都共用引接线(的现象也存在)。
回复
21楼
好资料,谢谢分享
回复
22楼
没有人把系统接地 叫 工作接地,你被误导了。因为低压系统工作本不需要接地。
保护接地 PE 除了连接电气外部可导电部分,使其与地保持大约于等电位以外,还有把漏电流和故障电流通过规定导体返回电源作用。所以,PE 最好与PEN起始点相连接。PE 与 系统接地分别设置接地体,没有必要,也不合理。
避雷接地最好还是分开。
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
路过,学习了
回复