求指教,屋顶做避雷网,到了地面该如何做?院子里没有接地极,如果做接地极该怎样做?感谢朋友们
求指教,屋顶做避雷网,到了地面该如何做?院子里没有接地极,如果做接地极该怎样做?感谢朋友们
2楼
帮顶,大神请帮助解答一下
回复
3楼
请说明厂房的长度和宽度各是多少米。
“屋顶做避雷网,到了地面”是不可能的,避雷带只在屋顶,到不了地面!只有用引下线接下来。
根据厂房的大小,才能决定引下线用2根、4根或6根及8根!
不是地面,应该是地下(顶端离地面0.6米以上)垂直用50的镀锌角钢(长2.5米,根据土质和上面避雷带的长度,决定是二根还是3根或4根),角钢之间距离5米(离墙脚外沿3米)水平用40扁钢连接,连接处搭接,搭接长度不小于扁钢宽度的二倍,三条焊缝,每条焊缝的长度不小于扁钢宽度。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-14 16:30 请说明厂房的长度和宽度各是多少米。“屋顶做避雷网,到了地面”是不可能的,避雷带只在屋顶,到不了地 …对,是引下线,长度东西是120米,宽度是56米。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-12-14 16:30 请说明厂房的长度和宽度各是多少米。“屋顶做避雷网,到了地面”是不可能的,避雷带只在屋顶,到不了地 …谢谢你的知识,我这样需要怎么做合适呢?
回复
6楼
谢谢朋友们
回复
7楼
请说明厂房的长度和宽度各是多少米。
“屋顶做避雷网,到了地面”是不可能的,避雷带只在屋顶,到不了地面!只有用引下线接下来。
必须有引下线,具体几根,才能决定引下线用2根、4根或6根及8根!应该是地下(顶端离地面0.6米以上)垂直用50的镀锌角钢(长2.5米,根据土质和上面避雷带的长度,决定是二根还是3根或4根),角钢之间距离5米(离墙脚外沿3米)水平用40扁钢连接,连接处搭接,搭接长度不小于扁钢宽度的二倍,三条焊缝,每条焊缝的长度不小于扁钢宽度。扁钢搭接,角钢(2.5米)打入地下,距离地面0.6米
回复
8楼
liushifunihao 发表于 2015-12-15 13:08 谢谢你的知识,我这样需要怎么做合适呢?给你个平面图,看了就知道了:5413970
回复
9楼
根据长、宽、高,及所在地区计算防雷类别
暂且假设是三类防雷,如果没有利用柱内钢筋做引下线,就需要做不少于2根专设引下线,四周对称布置,间距不应大于25m。
人工接地极做法看2楼管理员贴
回复
10楼
本帖最后由 liushifunihao 于 2015-12-16 10:51 编辑 ccc___ 发表于 2015-12-15 15:52 给你个平面图,看了就知道了:谢谢您的图,按图施工,我需要做24根角钢打入地下,每组3根间距共10米,还是按每根间距5米?离外墙3米,那么我还有个问题就是,做好后如何连接?从屋顶下来几个接地点?到了地面如何做?万分感谢!
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-16 11:17 编辑
角钢间距5米,3根就是10米?
引下线可以用直径12的镀锌圆钢,断接卡可以用40的镀锌扁钢,用二只M10的镀锌螺栓,圆钢与扁钢焊接的搭搭长度大于12X6=72, 断接卡长度120好了。
断接卡开始的扁钢一直引到地下接地极。
8根引下线图中画着(看不明白)?
9楼说的引下线间距不大于25米,偶画的是30米(偶记得规范要求是不大于30米)。
回复