◆◆◆◆ 交流主题: 散热器供暖系统,实际运行水温问题? 交流内容 : 大家对此问题又有何看法呢? 交流时间 一周,给大家提供互相交流的空间, 在这里 不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言














交流主题:














散热器供暖系统,实际运行水温问题?








交流内容










大家对此问题又有何看法呢?





















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
王开
2015年12月22日 08:26:23
22楼
设计总归是设计不是实际运行工况,再说设计都是有保守系数的,那就是说可能设计时配置偏大了。
回复
juejiangdeerzi
2015年12月22日 09:40:57
23楼
jing20135 发表于 2015-12-17 09:35 目前北方住宅项目绝大部分(尤其是北京),外墙必须做保温,而且验收很严格,这样来说,室内采暖的在运行平 …现在不是可以自己控制室内的温度了吗?通过分集水器处设置的温控阀以及室内感温组件的配合。
回复
土木之家刘工
2015年12月22日 10:09:27
24楼
谢谢楼主的分享!
回复
刘子寒
2015年12月22日 11:34:49
25楼
路过学习 了。谢谢分享。
回复
jianzhudianqic
2015年12月23日 05:39:28
26楼
感谢分享,实用的资料!!!
回复
qq_1444805975378
2015年12月23日 09:26:35
27楼
好 帮助挺大 谢谢分享
回复
随榆而安
2015年12月23日 10:27:40
28楼
这房子面积大,一般家庭还是达不到这样的效果的
回复
weibo_1450761765462
2015年12月24日 16:08:09
29楼
主要是由于实际配置的散热面积均不同程度地偏大于理论所需散热面积。根据理论推导和实际工程运行验证,对于设计水温95℃/70℃的系统,当散热面积偏大10%时,运行水温约可降为90℃/65℃;当偏大20%时,运行水温约可降为85℃/60℃;当偏大30%时,运行水温约可降为82.5℃/57.5℃;当偏大40%时,运行水温约可降为80℃/55℃。由于设计保守等多种因素,一般系统的散热面积均会偏大30%以上。近年来的情况有过之而无不及,原因是常将热源实际运行热媒参数作为设计条件。
回复
孤胆奇侠
2015年12月27日 11:12:16
30楼
相比之下还是地暖比较节能!
回复
tiop0804