12楼
cw5631 发表于 2015-12-16 14:55 最好都用三相五线制,现在有很多地方有明文规定在民用建筑里不能用TN-S系统了。请问是哪些地方有明文规定在民用建筑里不能用TN-S系统了???!!!这是明显在对抗规范的做法!!!不可能吧???!!!另外,“三相五线制”的提法错误!!!
回复
13楼
TN-C\TN-S\TT系统三者都是三相四线制的!!!
楼主的标题是什么意思???!!!
回复
14楼
wunai925921 发表于 2015-12-16 13:16 可不可以在总配电箱,一级配电箱,二级配电箱各处,就近打接地极,满足10欧要求总配电箱难道不是一级配电箱???!!!
回复
15楼
“ 低压配电系统的接地型式采用TN-S 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体( N)
或保护导体( PE)的芯线”的说法完全错误!!!
应该是“ 低压配电系统的接地型式采用TN-S 系统时,单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体( N)
以及保护导体( PE)的芯线”!!!
回复
16楼
wunai925921 发表于 2015-12-15 16:07 总配电箱要加漏电保护。也就是说,总配电箱出来之后,都应该是五芯线了?根据JGJ46-2005,总配电箱出来之后,的确都应该是五芯电缆了!!!注意:不是五芯线!!!
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-12-16 13:26 根据规范(JGJ46-2005)要求,一级箱、二级箱(除末级【经常移动的】开关箱外)都要打接地极的。但电 …末级【经常移动的】开关箱也需要连接接地装置的!!!
回复
18楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-17 08:45 编辑 muyuyao 发表于 2015-12-16 19:09 末级【经常移动的】开关箱也需要连接接地装置的!!!末级开关箱(按JGJ46-20005规范中相关重复接地的条款)是可以不做接地极的,规范中要求末级箱和中间箱、一级箱都要做接地极(重复接地),这个末级箱是指三级箱,并不是每台设备专用的开关箱,因为每台设备专用的开关箱,只能装一只开关(多装一只插座也不行!)给一个负载供电,临时用电中,用电设备会经常移动,打在地下的接地极能经常移动吗?如果有一只手电钻,给它供电的是一个插座(箱内有隔离开关、漏电开关和插座),在电工安装时带在新建的楼上,这个箱中除了电源线中的PE芯线做保护外,还能打个接地极吗?!在新建的一幢楼上有台电焊机在焊钢筋(电焊机需要经常换地方—–移动的),给它供电的末级开关箱中只一只隔离开关和漏电开关,这只箱中的接地PE排上除了电源电缆中的PE芯线外,还需要在楼上打个接地极吗?!(有谁能在楼上打接地极????)
回复
19楼
路过学习了
回复
20楼
muyuyao 发表于 2015-12-16 19:09 末级【经常移动的】开关箱也需要连接接地装置的!!!现场都用带有接地线的电缆,就可以了。你这个在现场是做不到的!
回复
21楼
qxy6404 发表于 2015-12-17 11:20 现场都用带有接地线的电缆,就可以了。你这个在现场是做不到的!你不去做,当然就做不到!!!“现场都用带有接地线的电缆,就可以了”的说法是错误的!!!违背JGJ46-2005中的以下规定:5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
回复