火灾自动报警中的32个点是如何计算的?
du6225949
du6225949 Lv.6
2015年12月15日 15:16:52
只看楼主

火灾自动报警规范第3.1.6条:系统总结上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。按照文字意思,模块也属于消防设备,那么模块的数量也要计算,是不是一个输入模块带一个水流指示器,需要按2个消防设备计算呢?

火灾自动报警规范第3.1.6条: 统总结 应设 总线 短路隔离器, 总线 短路隔离器 的火灾探 器、手 火灾 警按 和模 等消防 设备 32 点。按照文字意思,模块也属于消防设备,那么模块的数量也要计算,是不是一个输入模块带一个水流指示器,需要按2个消防设备计算呢?
免费打赏
smartspring
2015年12月18日 09:20:16
12楼
h2steps 发表于 2015-12-17 17:37 14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示-正式版 第11页,提示1 进来学习的。在下按您的提示查看了相关的内容,和您再确认一下,我理解该问题应该只算水流指示器,而模块不算,在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
回复
maomaohello
2015年12月18日 09:29:22
13楼
这样算一个模块,比如火灾警报器,本身是有个输出模块的,只是没画出来,算是一个点
回复
ljphb
2015年12月18日 10:42:31
14楼
按地址码算,一个水流指示器加其1个模块按一个计算,见报警图集
回复
dqshengxw
2015年12月18日 17:13:07
15楼
有道理,学习啦:victory:
回复
大同00
2015年12月21日 13:01:20
16楼
每个隔离器保护的模块等的总数不超过32点即可,不需再留余量。
3.1.5条中的余量均针对产品的厂家参数,其值远大于本规范的数值。因此,3.1.5条中的100点、200点、1600点等均不需再留余量。
回复
lyf830619
2015年12月24日 11:19:46
17楼
已经有人解释清楚了,一个模块加一个设备算一个点
回复
ruanchuan
2015年12月24日 11:48:02
18楼
应该是按地址码算的吧?
回复
xie132333
2016年02月15日 22:19:54
19楼
水流指示器不算。
回复
hwjlp2015
2016年02月19日 14:56:40
20楼

水流指示器不算。
回复
vbyshw
2016年02月19日 15:38:01
21楼
我也不明白,学习了。
回复