请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
请教一下
知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
2楼
斜管表面负荷取1.0-4.0范围内,具体值看你水质,沉淀效果,以及沉淀池在你工艺的哪个环节再定
学生吧,做毕业设计?选2.0,好了
回复
3楼
不是学生,我们公司的工程师设计的斜管表面负荷在1以下,做的是电镀废水,用的是混凝沉淀
回复
4楼
加药沉淀,那就要做下混凝实验再确定了
小于1应该是保守考虑,毕竟谁都不希望出点什么问题,哪怕多花点钱
新手的话,取小点,保险
回复
5楼
斜管表面负荷取1.0-4.0范围内,具体值看你水质,沉淀效果,以及沉淀池在你工艺的哪个环节再定
加药沉淀,那就要做下混凝实验再确定了
小于1应该是保守考虑,毕竟谁都不希望出点什么问题,哪怕多花点钱
新手的话,取小点,保险
精彩!
回复
6楼
斜管表面负荷取1.0-4.0范围内,具体值看你水质,沉淀效果,出水水质决定··
为了保险还是越小越好
回复
7楼
表面负荷越小,池子的表面积就越大,池子深度不变的情况下,是不是池子表面积越大沉淀效果越好?
回复
8楼
池容变大,停留时间增长,效果你说呢?
回复
9楼
那个停留时间是怎么算的?
回复
10楼
你是不是做设计的…
找本设计手册,看看先
回复
11楼
我刚刚学吗!是不是池子容积除于Q
回复