本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-16 10:06 编辑 系统接地的型式及安全技术要求你了解多少 作者:佚名 本文对系统接地及其安全技术的原理,进行一些分析,以飨网友。如有不当,请广大网友拍砖、指正。 第一,关于系统: 由于电压等级为1000V及以下的低压,是直接进入老百姓生产、生活的用电。低压用电的安全直接关乎到老百姓的人身和财产。在保护人身和财产的基础上派生了, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT 系统。所以,系统仅仅局限于1000V及以下低压,以上五种类型。它不包括其他电力系统。比如,高压系统也有变压器中性点接地或者不接地问题。它们的作用和方法各有不同,它们也不属于上述五个系统。所以,不能用本文的系统接地给予解释。

本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-16 10:06 编辑

系统接地的型式及安全技术要求你了解多少
作者:佚名
本文对系统接地及其安全技术的原理,进行一些分析,以飨网友。如有不当,请广大网友拍砖、指正。
第一,关于系统:
由于电压等级为1000V及以下的低压,是直接进入老百姓生产、生活的用电。低压用电的安全直接关乎到老百姓的人身和财产。在保护人身和财产的基础上派生了, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT 系统。所以,系统仅仅局限于1000V及以下低压,以上五种类型。它不包括其他电力系统。比如,高压系统也有变压器中性点接地或者不接地问题。它们的作用和方法各有不同,它们也不属于上述五个系统。所以,不能用本文的系统接地给予解释。
第二,系统接地作用:
我们这个低压,绝大多数是从10/0.4 kV,35/0.4 kV配电变压器,转换而来。我们一直以来,保持配电变压器低压侧中性点就近直接接地的设计施工方法。但是,很少人关注它为什么要就近直接接地。近来,由于有些专家和学者的掺和,这个问题开始变得日渐模糊起来。甚至国家标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第4.1.3说明,明确表示;“由接地装置引出的干线,以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行。”也受到质疑。
其实,配电变压器低压侧中性点的接地,也就是系统接地。是一种高低压之间的隔离防护措施。因为,高压绕组和低压绕组共同套在同一个铁芯柱上,虽然我们已经考虑了绝缘强度。但是由于变压器运行条件和维护条件的限制,还是存在高压进入低压绕组的风险。而且,变压器高低压套管距离又相对接近,高低压线路同杆架设机会较多,高压线路跨越低压线路也较为平繁。所以,必然存在高压线路坠落在低压线路上风险。所有这些都是高压可能进入低压的隐患。
下面是一张高压进入低压故障电流的示意图。(见图一)
系统接地201.jpg
当高压A相与低压系统发生搭接故障,接地电流(Id)就可以通过配电变压器低压绕组→中性点接地(系统接地)→大地→高压分布电容→返回到电源。
系统接地206.jpg
在图一的基础上,整理得到故障电压分配示意图(见图二),Eo为高压侧等效电动势10kV。(Zc)是高压系统分布电容等效成阻抗,大约为500~1000Ω。(Zr)是配电变压器低压侧绕组等效成阻抗。由于中性点不接地系统发生单相接地故障,不会产生电源短路问题,所以A相高压绕组电压基本正常。当接地电流(Id)流过低压绕组时,同样产生一个反作用电流。此时的低压绕组阻抗,应该按照短路阻抗计算,Zr<5Ω 。(Rj)是低压系统对地绝缘电阻,一般Rj≥0.5MΩ。按照上述电压分配图,根据电压分配公式,得到变压器中性点接地(系统接地)时,低压系统绝缘电组(Rj)两端电压;Uj=Eo Zr/(Zc-Zr)<112V 。低于低压系统额定电压,不对低压系统绝缘构成威胁。如果变压器中性点不接地,没有采用系统接地,(Zr)回路被断开,大部分电压将降落在低压系统绝缘电阻(Rj)的两端,大约为9.8kV。这时低压系统对地绝缘不能承受高电压,造成绝缘击穿,放电事故。这样的放电可能是一个点,也可能是一大片,无法事先预见。如果是在人口密集的综合商贸场所,如果是在易燃易爆大型危化品仓储企业,后果将不堪设想。
第三,高压对低压的影响:
配电系统高压侧为什么需要采用中性点不接地方式。有些人认为是为了提高供电可靠性,其实不然。当配电系统发生故障,哪怕是单相接地故障。如果我们能够迅速准确地切断故障,一定是不会拖延的。从上面分析来看,因为高压系统采用中性点不接地方式。大大地增加了高压侧对地阻抗,保证了高压进入低压时,大部分电压降落在对地分布电容两端,很好地减少了对低压系统的威胁。中性点采用不接地方式,阻断了谐波向系统扩散的路径,提高了供电质量也是其中一个原因。
由于现在10kV配电系统规模越来越大,城市采用电缆输电越来越普遍。系统分布电容越来越大,系统对地容抗就越来越小。首先,从上面分析来看,(Zc)的减小,使得变压器低压绕组内阻抗(Zr)的两端电压升高,威胁着低压系统的安全。其次,单相接地电流的增加,很有可能电弧不能自行熄灭。长时间的电弧放电使得系统发生震荡过电压,威胁系统安全运行。所以,母线接地变压器应运而生。母线接地变压器给高压系 统单相接地提供一个电流旁路,相对使得高压系统对地阻抗增加。保证了低压系统安全性。
由于科技的不断进步,数字继电保护的采用,开关设备的改进。国外开始采用高压系统中性点经小电阻接地方式。我国也开展20kV系统采用经小电阻接地试验。由于中性点经小电阻接地,使系统发生单相接地时,可以直接输出短路电流,使得保护准确、迅速地动作切断故障。也因为中性点经小电阻接地,保证了高压单相接地电流回路的阻抗值。使得高压既准确动作,又限制(Zr)两端电压,确保低压系统安全。
不管如何,配电变压器低压侧中性点直接就近接地,是不可或缺的。如果当低压线路已经发生击穿放电事故,高压保护再动作,则为时已晚。
第四,保护接地导线:
由于电器设备不断发展,用电水平日益增长。零线(PEN)上的电流不断增加,随之零线(PEN)上的电压降也越来越大,断零机率也不断上升。保护接零已经不能满足对人员和设备保护的需要。专用的保护导线(PE)应运而生。请看(图三);我们可以在零线(PEN)上,分离出来专用保护导线(PE),并进行重复接地。由于(PE)不通过负荷电流,压降减小,断线机率减小,增强了保护接地的可靠性。这就是TN-S系统。我们可以不断地从零线(PEN)中分离出(PE)来,这就是TN-C-S系统。

系统接地202.jpg

第五,系统接地点的选择:
前面,我们已经讨论了系统接地和保护接地的作用。如果认为系统接地是高低压之间的一种隔离防护措施,这个接地应该离变压器越近越好。如果认为系统接地是一种电气外露可导电部分保护接地,可以离变压器远一些,甚至可以在负荷中心接地,更有利于保护效果。
我们认为,系统接地通过零线(PEN)引入配电室后接地,这样对防护措施带来隐患。如果因为零线(PEN)载流而导致接地缺失,将造成失去防护屏障。(PEN)的两点接地,负荷电流可以和大地造成分流而产生杂散电流。但就近接地与引入配电室接地相比较,没有发现杂散电流的增加或减小的证据,也缺乏导致杂散电流增加的理论依据。再说,开关柜下一点接地,是一个相对含糊的概念。有的是几米,有的十几米,甚至可以是几十米。距离长对高低压隔离不利。而且有很大一部分配电变压器后面不具备配电室和开关柜。系统接地与保护接地(PE)是两个不同作用的接地。如果需要合并,应该首先考虑系统接地的安全,这是TN系统的首要条件。
我们对利用建筑物地下构造,如地梁钢筋、钢筋地网,用作接地体,保留意见。客观上,地下钢结构可能通过一些杂散电流,但是主观地使其通过电流是不可取的。这样钢结构表面因为通过杂散电流而加剧氧化。如果通过电流较大,如接地故障电流。可能使钢结构局部发热,影响钢结构强度。也不利于接地体的日常维护。
结束语
由于缺乏对系统接地的全面了解,导致系统接地范围含糊不清。分不清什么是系统接地,什么不属于系统接地。把保护接地与系统接地混为一谈,甚至认为系统接地是工作接地。比如,低压发电机中性点接地也是系统接地。低压发电机如果并网,则高低压之间的隔离措施,应该由升压变压器中性点承担。如果低压发电机单机运行,完全有条件作为IT系统。没有理由采用中性点接地运行方式。
综上所述;我们分析系统的安全防护,不仅要关注低压系统本身,而且还要从相关的高压侧开始。只有全面地考虑整个系统的相互关联,才能全方位地,可靠地保证系统的安全。


系统接地201.jpg


系统接地206.jpg


系统接地202.jpg

免费打赏
niziqian007
2015年12月18日 10:12:44
22楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 09:39 可以说系统接地有一定的高压击穿后保护的功能,但不能说系统接地是为了防高压击穿。高压小电阻接地系 …谢谢您的回复,您说的有道理。高低压采用什么方式接地有很多考虑,可能侧重点不一样吧,既要考虑人身安全还要兼顾设备安全以及供电的可靠性,没有绝对安全的系统。
回复
风平浪静02
2015年12月18日 11:59:27
23楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-17 15:59 若只是为了防止高压击穿可以采用隔离变压器,双重绝缘之后可认为无高低压击穿可能,而并不是一定要系统接 …首先,请不要看作是我的理论。因为配电变压器低压侧中性点就近接地我们做了几十年,现在还在做,以后一段时间还要继续做。其次,没有必要把个别现象看作普遍问题。隔离变压次级可以有TN系统形式,但不是隔离变压器次级一定也需要系统接地。配电变压器采用低压侧中性点不接地运行方式有。但是,这是特定环境,特殊条件。不能代表普遍的企业,人们生活的用电。没有必要把个别不按照规矩做的现象,看作我国的普遍问题。再次,我们不可能因为避免IT需要监测系统对地绝缘,而采用系统接地方式。因为就是系统接地才增加了相地事故。我们不可能因为可以降低中性线对地绝缘水平,而采用系统接地方式。因为系统接地以后带来的相地电流问题实在太大。我们不可能因为取得大地参考电位,而采取系统接地。因为系统运行本不需要大地作为参考点。我们也不会因为电源与负荷之间中性点电压的位移,而采取系统接地。因为限制中性点位移电压是靠中性线来维系的。改进变压器的供电方式是可以采用IT系统。但是,三相三芯柱高低压绕组套在同一个铁芯上,按照当前的情况不行。以后如果可以,那是以后的事情了。至于系统接地如何隔离防护高压对低压系统的影响,我想应该已经交待清楚了。注意!不是防止高压击穿,而是击穿以后的一种隔离防护措施。这与我们有了断路器还需要隔离开关,有了隔离开关还需要接地闸刀的保护,理念是相近的。(另外,IT系统里是没有剩余电流概念的。高压系统也没有。)关于系统接地与保护接地的界定,大家一定很清楚了。无需我再重复了。如何是混淆系统接地与保护接地的问题,在文章里已经说了。不过还是可以再说一些。系统接地或者保护接地的丢失,应该是与PEN线先接PE排,或者先接N排,没有关系。而是与接地有没有在正确位置相关。两者合一,是一种混淆系统接地和保护接地的典型例子,因此而丢失保护接地或者系统接地,则是必然的。保护接地可以借用系统接地,系统接地移用系统接地是不应该的。因为系统接地优先于保护接地。系统接地形式字母,系统接地在前,保护接地在后充分表达了这层意义。说到小电阻接地系统,我想我也交待得是清楚的。就是因为小电阻,高压系统单相接地故障时,线电压变成相电压,大部分电压将降落在小电阻上。何来抬高低压系统电压问题呢?有些人,对于小电阻接地系统没有正确的认识,把母线上的“Z” 型变压器当作小电阻接地系统,则肯定与实际情况不相符合了。
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 14:56:58
24楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-18 15:13 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-18 11:59 首先,请不要看作是我的理论。因为配电变压器低压侧中性点就近接地我们做了几十年,现在还在做,以后一段 …首先,为了防高压击穿,才要有系统接地,这是您的理论。而我的观点是,系统接地是根据不同系统的保护理念和供电要求所采用的一种做法。因为需要对整个系统采取某种保护方式和供电方式,所以才有了对应的系统接地。其次,欧洲国家,IT系统民用化很普遍。北欧国家,接地极不好打,接地电阻不能满足系统接地的要求,所以IT系统用于住宅也比较普遍。这是各种系统适用性导致的差异,而不是是否要防止高压击穿。再次字数太多,我就不一一举例了。光说IT系统单相接地时,另外两相的故障电压可达380V,相较TN系统单相故障时,各相电压不平衡度更高,对设备及人身的威胁更大。系统接地和相地故障的说法,并不存在必然联系,即使系统不接地,相地故障就不会发生了么?无系统接地,相地故障会更多抑或更少(系统接地和相地故障为独立事件,两者无必然的直接联系)?无系统接地下,相地故障更危险(IT单相故障,另两相对地可达380)抑或更安全(一次故障下,IT系统可不切断电源)?再谈系统接地对电压漂移的影响。无系统接地,当有雷电流或者各种上端影响时,UPS输出会有波动,对地1000和1220V的UPS输出,依然是合格的220V,但这个220V能用于正常的设备么?整个低压系统也一样,如果没有给系统一个基准电位,若雷电流击中,十万零380V和十万V,一样是380V输出,这样的380能用么?至于,高压小电阻系统高压击穿的分析,如下图5415687对整个低压系统的电压抬升,可按Rd*Un/(Rz+Rl+Rd)计算,这个电压依然可以达到几K伏的程度,即使有系统接地,这个几K伏的电压就安全了?高低压击穿属于变压器故障,自有相应的变压器保护,灯具也有故障的可能,是否系统接地是为了防止灯具故障?(若对灯具故障进行分析,一样能发现系统接地在其中有相应的作用。)
回复
风平浪静02
2015年12月18日 15:47:40
25楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2015-12-18 15:50 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 14:56 首先,为了防高压击穿,才要有系统接地,这是您的理论。而我的观点是,系统接地是根据不同系统的保护理念 …再次说明,不是我的理论,抬举老朽了。类似变压器二次接地,我们不但在配电变压器上做。而且,所有高压与低压变换的互感器中也要做。这个不是理念问题,是安全规程必须、严格、一定要做到的。某种说不清楚的保护方式和供电方式,不具有可论证性。希望不要有猜想的成份。你认为IT系统比TN系统更具有相地事故可能性,而且相地事故与系统接地无关,我无话可说。小电阻接地系统,你把所有的电阻都加上了,唯独把正真限制压降的小电阻给忽略了。希望不要把没有根据的猜想、理念,没有分析过程的结论(灯具故障)带到回帖中,这样会引起混乱。我看、回帖也很费劲。
回复
dqshengxw
2015年12月18日 16:58:13
26楼
学习了:victory:
回复
xiamuzhixin
2015年12月18日 18:09:48
27楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-18 18:29 编辑 风平浪静02 发表于 2015-12-18 15:47 再次说明,不是我的理论,抬举老朽了。类似变压器二次接地,我们不但在配电变压器上做。而且,所有高压与 …大地才是0电位,您把高压小电阻算上?当然,若您说的是准确计算,那电流自然不只是Un(这里的Un是高压系统标称电压)/Rz+Rl+Rd,这点上,我同意您的说法。小子比较懒,有点偷工减料,把Rz前端电位定为Un而已。为防止大家犯我一样的错误,现把公式补全,故障电流=Un(高压标称电压)/Rz+Rl+Rd+Rg(高压接地电阻)电压就是故障电流*Rd。最简易的计算,高压小电阻接地,故障电流几百到一千A,低压系统系统接地电阻以4欧姆计,整个系统承受400~4000V的电压。您拿出您的图来,然后按您自己的算法来算,能把这个故障电压算到100V?空口无凭是说服不了别人的,您画个分析图,然后列个公式自然一目了然。
回复
风平浪静02
2015年12月19日 09:38:25
28楼
如果我没有理解错的话。你认为,假如有20A的电流通过接地体,会有80V的电压。假如1000A电流经过系统接地的接地体,产生4000V的电压降。对吧?

那么没有系统接地呢?你想证明什么呢?是不是希望高压通过低压系统对地放电呢?

我想我已经把电流回路图,等效电路图,分析说明,公式原理,回路大约参数,应该说的很清楚了。应该不是空口白话了。至于服不服别人,对我没有关系。
回复
风平浪静02
2015年12月19日 09:46:54
29楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 18:09 大地才是0电位,您把高压小电阻算上?当然,若您说的是准确计算,那电流自然不只是Un(这里的Un是高压系统 …5416022像 Uj 方向为什么指向向上,这样的问题。我真的不知道怎样回答你。要么从克希荷夫第二定律说起。
回复
风平浪静02
2015年12月19日 09:55:05
30楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-18 18:09 大地才是0电位,您把高压小电阻算上?当然,若您说的是准确计算,那电流自然不只是Un(这里的Un是高压系统 …系统接地和相地故障的说法,并不存在必然联系,即使系统不接地,相地故障就不会发生了么?无系统接地,相地故障会更多抑或更少(系统接地和相地故障为独立事件,两者无必然的直接联系)?无系统接地下,相地故障更危险(IT单相故障,另两相对地可达380)抑或更安全(一次故障下,IT系统可不切断电源)?像这样的问题,我也真的不好回答。了解TN系统的人绝不是如此的认识。起码的认识还是要的吧。不然在这样论坛上很难表达清楚的。是不是个别辅导一下。