gb13955-2005剩余电流电阻保护装置安装和运行:都是强条 第4.5.2 必须安装漏保场所: 线路保护---低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,应在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏保。 大家如何理解采用的?实际图纸中大家都忽略了!!还有4.6条安装报警式漏保,忽略的也挺多!
gb13955-2005剩余电流电阻保护装置安装和运行:都是强条 第4.5.2 必须安装漏保场所: 线路保护---低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,应在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏保。 大家如何理解采用的?实际图纸中大家都忽略了!!还有4.6条安装报警式漏保,忽略的也挺多!
2楼
不太明白,希望能结合实际,展开解说一下,什么地方“忽略”了哪些应该怎么做的东西。
回复
3楼
实际中配电线路就是有没有装漏保
回复
4楼
应在总电源端、分支线首端或线路末端安装漏保。
这个或不是三选一吗?
回复
5楼
不过感觉我按三选二做的
总电源断300mA,末端30mA
回复
6楼
lhsdy 发表于 2015-12-17 11:45 实际中配电线路就是有没有装漏保漏保没装,如果他设计了零序保护呢?定值取的和漏保差不多,可以吗?
回复
7楼
这要看负荷性质,对于那些会带来干扰而且也不能随意停电设备,就只能不装,或者装零序互感器,然后动作于信号。
回复
8楼
并不是所有回路都需要装漏保的,需要装的自然有装,都是按规范做的,怎么可能有该装不装的情况。
回复
9楼
都是强条,要求至少2级漏报哦,户内漏报按规范好像不算,不是“需要装的自然有装”
回复