关于埋入式柱脚的项目,钢柱在计算模型中长度确定
libaotian20
2015年12月18日 14:11:01
只看楼主

如图所示,在计算模型中,钢柱的长度(实际长度,不是计算长度)取图中1、2、3哪一个比较合理?在建筑地基基础设计规范中,钢结构规范,型钢混凝土组合结构技术规程中均未查到相关条文,如有知道的请留言,在这里谢谢了。

如图所示,在计算模型中,钢柱的长度(实际长度,不是计算长度)取图中1、2、3哪一个比较合理?
在建筑地基基础设计规范中,钢结构规范, 型钢混凝土组合结构技术规程中均未查到相关条文,如有知道的请留言,在这里谢谢了。

QQ截图20151218140756.jpg

免费打赏
libaotian20
2015年12月18日 14:11:20
2楼
自己顶一顶
回复
libaotian20
2015年12月18日 14:14:41
3楼
先说说我个人看法。
个人觉得应该从3处算作一层柱子的起始点。因为再向下,变成了型钢混凝土柱,与上部钢结构柱不是同一形式。然后3到1之间看做短柱,独立计算。
回复
温故而知新
2015年12月18日 15:01:39
4楼
回复
xuwenbin2012
2015年12月18日 15:59:36
5楼
说得非常好,我给于强有力的支持和尊重
回复
zp_2186
2015年12月18日 16:31:49
6楼
从事过钢结构设计的值得学习
回复
libaotian20
2015年12月18日 18:34:56
8楼
希望大家给出自己的意见和理由,觉得怎么样做比较好~
回复
gycooo
2016年01月08日 22:01:46
9楼
计算长度从基础顶面。没有悬念,不知道楼主什么想法,怎么会有其他可能?什么理由支持你有其它想法的?
回复
gycooo
2016年01月08日 22:04:48
10楼
理由是看受力,可以看看规范对插入式柱脚的规定,
回复
小榕树
2016年01月23日 09:07:24
11楼
我也认为应该到基础顶面。
回复
sosolee0908
2016年01月29日 17:21:05
12楼
说得非常好,我给于强有力的支持和尊重
回复

相关推荐

APP内打开