两个单元间有一个150mm的断缝,这个断缝请问有什么好的施工方法给木工吗?
梦城
梦城 Lv.5
2015年12月19日 14:15:59
来自于建筑施工
只看楼主

请问,两个单元间有一个150mm的断缝,这个断缝请问有什么好的施工方法给木工吗?这个位置支模板是不太可能的、请高手给出好的解决方案


请问,两个单元间有一个150mm的断缝,这个断缝请问有什么好的施工方法给木工吗?这个位置支模板是不太可能的、请高手给出好的解决方案

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
mm19881988
2015年12月21日 19:55:56
12楼
我们原来做是有20公分的沉降缝 你们这么小啊 哈哈
回复
lhs5182008
2015年12月21日 20:00:02
13楼
伸缩缝施工,目前用的最多是两个单元错层施工,一个单元先做。
回复
super张
2015年12月21日 23:06:31
14楼
super张 发表于 2015-12-19 22:10 装模是可以的,只是不好拆。首先要弄清楚这个缝的作用是什么?是伸缩缝?抗震缝?沉降缝?还是普通的一个缝?伸缩缝缝内还要处理的。
回复
美wa521de香
2015年12月21日 23:06:52
15楼
楼主发的这个两边砌砖的,只是角部是剪力墙所以还算有空间来装膜,就错层施工就好了,
回复
歌宋者
2015年12月22日 08:44:51
16楼
做一个预制钢模板就是了,浇筑这边的时候用,拆模后再浇筑另一边
回复
欲霸不能
2015年12月22日 09:03:32
17楼
美wa521de香 发表于 2015-12-21 23:06 楼主发的这个两边砌砖的,只是角部是剪力墙所以还算有空间来装膜,就错层施工就好了,这个是墙柱定位图而不是建筑平面图,填充黑色的是约束边缘构件
回复
co1462839947527
2016年05月11日 17:18:54
18楼
感谢分享,值的学习。嗯嗯
回复
铠纹1
2016年05月12日 16:34:31
19楼
本帖最后由 铠纹1 于 2016-5-12 16:38 编辑

地面也是断开的?
回复
风轻云淡06
2016年05月13日 11:10:43
20楼
学习,学习,必须要多学习
回复

相关推荐

APP内打开