会议室隔墙风管上设置防火阀有多大的意义?
tx
tx Lv.11
2015年12月19日 22:17:42
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 tx 于 2015-12-26 15:16 编辑 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。条文说明:重要的房间指 “会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间” 。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条 对建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了,在风管上设置防火阀有多大的意义?

本帖最后由 tx 于 2015-12-26 15:16 编辑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条
通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。

条文说明:重要的房间指 “会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间” 。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条
对建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了,在风管上设置防火阀有多大的意义?
免费打赏
tx
2015年12月26日 15:17:20
2楼
没有响应呢!!!!!!
回复
mage780705
2016年01月07日 18:02:45
3楼
我认为这里所谓的会议室是大的会议厅,不是一般的小会议室。
回复
qq_1447142007275
2016年01月08日 14:44:01
4楼
没有响应呢!!!!!
回复
tx
2016年01月09日 23:59:34
5楼
mage780705 发表于 2016-1-7 18:02 我认为这里所谓的会议室是大的会议厅,不是一般的小会议室。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条,就是针对 “建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所”
回复
fixer01
2016年01月11日 08:49:24
6楼
个人认为设置防火阀更好,虽然“对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了”,但该门仍然能起到一定的防火作用,而空调风管有风口与房间内外直接相通,火灾更容易蔓延。(相比房间门)
回复
fine_2009
2016年01月11日 16:44:32
7楼
如果是重要的房间,建筑专业应该设计成防火门,如果不是防火门我们没必要设防火阀。
回复
tx
2016年01月11日 16:47:11
8楼
fine_2009 发表于 2016-1-11 16:44 如果是重要的房间,建筑专业应该设计成防火门,如果不是防火门我们没必要设防火阀。《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条是 “强条” 啊,不加防火阀,呵呵。。。
回复
qq_1447142007275
2016年01月12日 16:24:42
9楼

没有响应呢!!!!!!
回复
fine_2009
2016年01月13日 10:08:11
10楼
tx 发表于 2016-1-11 16:47 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条是 “强条” 啊,不加防火阀,呵呵。。。请举例说明,哪个没有防火分隔要求但需要设置防火阀的房间,难道仅仅是以房间名称吗?
回复
ruanchuan
2016年01月14日 14:20:51
11楼

个人认为设置防火阀更好,虽然“对房间的门没有防火要求,建筑设计多采用普通门。那么,发生火灾时火势先就从门蔓延进去了”,但该门仍然能起到一定的防火作用,而空调风管有风口与房间内外直接相通,烟气更容易蔓延。
回复

相关推荐

APP内打开