本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑


商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。
1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。
2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。
个人观点:
住宅和商业应该分开计算,分别取大值。qq_1450700831954
2015年12月24日 20:45:39
32楼
学习学习 谢谢分享
回复
曾大帥
2015年12月24日 21:37:58
33楼
值得收藏的资料,多谢楼主分享
回复
jws6805
2015年12月24日 21:55:43
34楼
很好的资料abc
回复
建筑精灵
2015年12月25日 00:12:10
35楼
学习到了很多。
回复
junkang_123
2015年12月25日 08:38:44
36楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-12-22 15:21 屋顶消防水箱容积也是分开计算(通常情况下住宅下面公建消防水箱大一些,至少18T),这个问题《消防给水及消 …屋顶水箱高度是按住宅7m还是整体10m确定?
回复
junkang_123
2015年12月25日 08:40:24
37楼
gxs0 发表于 2015-12-23 18:22 楼主这是抛砖引玉了,小问题,国内的规定本来就有点橡皮筋的味道我们做设计的就是依据规范寻找到一个大家相对认可的做法。设计不是搞科研,我始终这样认为。
回复
junkang_123
2015年12月25日 08:42:03
38楼
希望大家多提不同意见,多讨论,才能共同提高。
回复
建筑杨
2015年12月25日 08:47:40
39楼
很好的资料abc
回复
南华八怪
2015年12月25日 08:52:58
41楼
我是来看大家的讨论的
回复
w564718894_yh
2015年12月25日 08:57:16
42楼
谢谢楼主,学习了。