原《建规》商住楼消防给水设计
junkang_123
2015年12月22日 10:35:28
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑


商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。
1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。
2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。
个人观点:
住宅和商业应该分开计算,分别取大值。2015年12月25日 09:00:34
43楼
好资料,学习了,感谢分享!!
回复
南华八怪
2015年12月25日 09:04:38
44楼
学习了,好好翻了遍建筑防火规范,楼主很细致
回复
沃尔夫林
2015年12月25日 09:59:02
45楼
看看,交流交流
回复
lm68967023
2015年12月25日 09:59:49
46楼
支持这种做法,我们也是这样做的
回复
junkang_123
2015年12月25日 10:08:27
47楼
版专攻 发表于 2015-12-22 15:29 补充楼上说的图示截图提示第3条屋顶水箱容积和公建部分高度没有关系啊?
回复
版专攻
2015年12月25日 14:07:41
48楼
junkang_123 发表于 2015-12-25 10:08 屋顶水箱容积和公建部分高度没有关系啊?商业部分高度超过24米,商业部分楼的性质就发生变化,容积就可能变化了
回复
楚云潇雨
2015年12月25日 15:50:29
49楼

很好的资料!!!!
回复
小修
2015年12月26日 23:52:29
50楼
:handshake
回复
孤胆奇侠
2015年12月27日 11:29:57
51楼
谢谢楼主分享的资料,学习了!
回复
黑老五
2015年12月28日 09:13:44
52楼
感谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开