原《建规》商住楼消防给水设计
junkang_123
2015年12月22日 10:35:28
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑


商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。
1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。
2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。
个人观点:
住宅和商业应该分开计算,分别取大值。co1448068656327
2015年12月28日 10:21:29
53楼
感谢楼主分享!
回复
weibo_1451273147478
2015年12月28日 11:51:52
54楼
谢谢分享,很不错
回复
co1431913278679
2015年12月29日 11:21:04
55楼
:handshake
回复
weibo_1451273147478
2015年12月29日 14:42:41
56楼
很不错,谢谢分享
回复
tumu20110805
2015年12月29日 16:32:13
57楼
来学习的 谢谢大家
回复
hclnine
2015年12月29日 21:33:52
58楼
建规5.4.10条文解释提到“··· 室内消火栓系统、火灾自动报警系统等 的设置”“~ 室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级确定。根据条文解释前面只提室内消火栓系统的设置,而未提到室内消火栓系统用水量计算,而后面既有提到室外消火栓系统的设置又有提到室外消火栓系统用水量。是不是说规范未明确室内消火栓用水量的计算?
另请教个问题,假设一栋18层的楼,一层到屋面的高度为54m,室内外高差0.3m,一层架空,二层储藏间,三层物业管理用房,四层到十八层为住宅,建筑定性为一类公建(建筑专业未明确是综合楼),请问室内火灾持续时间是几个小时?室外火灾持续时间是几个小时?室内外消防用水量要怎么套? 谢谢!
回复
tjl123724047944
2015年12月30日 12:52:36
59楼
来学习的 谢谢大家
回复
zhouxin439
2015年12月31日 08:50:34
60楼
谢谢楼主的分享,学习了。
回复
zuhaitingtao
2015年12月31日 09:52:12
61楼
分开取大值是正解,总感觉有些人不能接受的样子,我觉得还要强调:消防水箱的容积、其净高要求、火灾延续时间,室内消火栓用水量均分开取大值。
回复
mmgps
2016年01月06日 14:51:54
62楼
谢谢楼主分享资料。
回复