本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火栓系统肯能包括水泵、阀门、水量、屋顶水箱等等。(2)那些按照总高度确定:防火间距、室外消防给水系统设置、室外消防用水量计算、消防电源的负荷等级等。

本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑


商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。
1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。
2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。
个人观点:
住宅和商业应该分开计算,分别取大值。2016年01月06日 16:34:56
63楼

谢谢楼主的分享,学习了。
回复
了心无痕
2016年01月07日 14:57:41
64楼
hclnine 发表于 2015-12-29 21:33 建规5.4.10条文解释提到“···室内消火栓系统、火灾自动报警系统等的设置”“~室外消防给水系统设置、室外 …首先该建筑是多种功能组合的建筑,底部非住宅部分与住宅要分开设计疏散。其次定义上该建筑定义为一类高层公共建筑无疑,无论建筑专业是否明确,该建筑都应是一类高层公建。所有的数据都按公建来取值因为现在消防的体制问题,比较谨慎的审图员都会要求按高的标准取值。只是新的建规取消了综合楼的说法,所以住宅部分可不考虑喷淋了。
回复
mmgps
2016年01月08日 10:21:23
65楼

谢谢楼主的分享,学习了。
回复
会飞的考拉
2016年01月13日 09:49:22
66楼
《水消规》3.5.2的小注里说多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量分别计算,且取最大值。那么高层的消火栓水量就应该整体计算。
回复
攻城师15875
2016年01月15日 23:06:41
67楼
先收藏起,留着以后用:D
回复
piney
2016年02月23日 16:05:31
68楼
住宅与非住宅,按新规,应分别设计独立疏散楼梯、疏散口。疏散门口应保持5M以上间距。
回复
李晴娜
2016年03月06日 16:08:22
69楼
路过的,来学习一下。。。
回复
王铜
2016年03月07日 07:47:58
70楼

最新版。和大家共享
最新版。和大家共享
最新版。和大家共享
最新版。和大家共享
回复
李晴娜
2016年03月08日 14:49:11
71楼
学习学习啦,加油
回复