消防负荷等级
luwenshan
Lv.6
2015年12月22日 15:34:05
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-22 15:47 编辑 你好,请问学校建筑有二级负荷,室外消防用水量20L/s消防负荷为三级还是二级,
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-22 15:47 编辑
你好,请问学校建筑有二级负荷,室外消防用水量20L/s消防负荷为三级还是二级,
免费打赏
北方郎
2015年12月22日 15:46:34
2楼
消防负荷三级。
回复
luwenshan
2015年12月28日 14:21:15
3楼
那审消防要我按二级负荷,说有二级负荷存在,消防负荷就是二级
回复
开心老爸
2015年12月28日 14:22:49
4楼
还是按二级来定吧。规范是可按三级,注意,是“可”,所以最好用二级
回复
luwenshan
2015年12月28日 14:31:44
5楼
按二级有水泵房就要设柴油发电机房了
回复
相关推荐
20个不得不知的消防知识汇总
给排水工程施工
2024-12-12 13:22:06
数据中心消防维保怎么做?
防雷减灾
2024-12-11 14:57:02
关于卫生间通风管道防火阀消防问题
通风排烟
2024-12-11 09:28:47
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?
电气工程施工
2024-12-10 11:50:47
耐火等级为一、二级建筑的中庭、采光天井消防问题
混凝土结构
2024-12-09 10:53:45
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
为什么消防设施操作员职业技能鉴定不再采用模拟或仿真操作方式?
建筑消防给水
2024-11-22 10:31:34
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
防雷减灾
2024-11-21 15:37:38
消防应急灯具电压等级的选择要求
照明工程
2024-11-19 10:24:47
电力设计*消防*变压器水喷雾
建筑消防给水
2024-11-09 18:12:11
消防技术标准疑难问题解析2024年版
建筑消防给水
2024-11-01 10:33:45
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
电气工程施工
2024-10-31 15:16:19
给排水——消防软管卷盘和轻便水龙
建筑消防给水
2024-10-31 14:52:21
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)
建筑消防给水
2024-10-31 12:50:50
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(上)
建筑消防给水
2024-10-31 12:47:15
消防不锈钢水箱安装误点(下)
建筑消防给水
2024-10-25 10:22:13
消防不锈钢水箱安装误点(上)
建筑消防给水
2024-10-25 10:20:19
掌握消防工程图纸,不再难!一文带你轻松解读消防系统设计图
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开