采用天然水源作为消防水源,在教科书、手册、规范上都有,现在请你拿出间接采用天然水源作为消防水源的实例来。 天然水源按 《消防给水及消火栓系统技术规范》4.4.3所涉及的江河湖海水库(不含井水);如果你做 过新建民用项目,有城市市政自来水引入的情况下,为节约投资和系统安全性,间接采用以天然水源为主的消防系统;所谓“间接”为不直接取用,需通过诸如雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等中间水池,不需用消防车直接取水的情况。
采用天然水源作为消防水源,在教科书、手册、规范上都有,现在请你拿出间接采用天然水源作为消防水源的实例来。
天然水源按
《消防给水及消火栓系统技术规范》4.4.3所涉及的江河湖海水库(不含井水);如果你做
过新建民用项目,有城市市政自来水引入的情况下,为节约投资和系统安全性,间接采用以天然水源为主的消防系统;所谓“间接”为不直接取用,需通过诸如雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池等中间水池,不需用消防车直接取水的情况。
满足以上条件者,请较详细的介绍该项目情况(不牵涉泄密及国家法律禁止的行为);
包括项目名称、建设地点、方案是否一次通过建审、消防水系统介绍(最好有系统图原理图)、消防报警联动系统介绍(
最好有系统图原理图)、其他情况介绍。
本悬赏在元旦日前有效,同一个项目只能给1次奖励,前50名达到悬赏要求的都给予奖励。没有拿到福利的欢迎顶贴!
最后祝大家新年快乐!
补充内容 (2016-1-13 10:04):
赏金增加到100土木币,时间延长到1月31日
最后祝新年快乐!!!
32楼
我认为雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池这些都存在不确定性,而消防用水要保障常备的状态,所以这个难度是有点大的
回复
33楼
已婚贫下中农 发表于 2016-1-22 09:12 我认为雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池这些都存在不确定性,而消防用水要保障常备的状态,所以这个难 …雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池这些要满足消防强条“有不被动用的措施”,很容易的,对工程技术人员不是来说什么问题。真正要考虑的是前面的水源是否满足水量水压供水安全性等,具体项目有具体处理措施。
回复
34楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
35楼
方小姐 发表于 2016-1-22 16:17 多谢顶贴,多谢多谢多谢。。。。
回复
36楼
找到2个实例了,但是不便于登出来
回复
37楼
仍然不见实例出来,郁闷。。。。
回复
38楼
仍然不见实例出来,郁闷。。。。
已经倒计时了
回复
39楼
仍然不见实例出来,郁闷。。。。
任务失败
回复
41楼
一般很少有利用天然水源,在天然水源旁边,还要考虑城市防洪,水质处理,水位,倒是见过利用游泳池,保证存储足够的消防水量的,因为游泳池的水质有保证,所以需要考虑的其它因素较少,但是也必须通过消防局审核,所以一般都很少,一般建设单位没这方面的要求的,设计院一般都不会给自己找麻烦的,个人意见,仅供参考。
回复
42楼
超级文文 发表于 2016-3-6 10:45 一般很少有利用天然水源,在天然水源旁边,还要考虑城市防洪,水质处理,水位,倒是见过利用游泳池,保证存 …可能题目有些误导吧。其实天然水是不好直接使用的,必须要有个中间转换的系统,比如绿化和杂用水,毕竟比自来水便宜太多了,也是个重要的绿色指标,有这个条件一定要用上,调节水池就可以做消防水池了。水质处理不难,沙滤罐即可。如果是湖水水库水基本达标,要洗车、喷泉加个消毒加药泵就好。水位就看具体情况吧,可以加上自来水补水加以保障
回复