如果供水设备出水按照20立方每小时流量选出来是DN80,扬程是50m,而建筑原水管(这边是改造项目)是DN150,那按照DN150的管路的扬程不是达不到50m了,这时候要怎么办?
如果供水设备出水按照20立方每小时流量选出来是DN80,扬程是50m,而建筑原水管(这边是改造项目)是DN150,那按照DN150的管路的扬程不是达不到50m了,这时候要怎么办?
免费打赏
诺熙
2015年12月26日 16:26:05
2楼
您好,现在有问答频道啦,您可以直接去那边提问,有专门的嘉宾回答你!
http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
zlbzdx
2015年12月29日 11:20:56
3楼
流量和扬程不是一个概念,流量选管径是根据流速选出管径。但是管径大小和扬程高低没有影响。
回复
hengny
2015年12月29日 15:11:27
4楼
楼主基础没学好,该回炉!:lol
回复
陈大亮
2015年12月29日 15:42:16
5楼
管径大了,扬程应该更高了。
回复
dbjharry
2016年01月14日 13:23:40
6楼
楼主基础没学好,该回炉!
回复
liuqyue
2016年01月17日 09:58:22
7楼
管径大了,水损小了,扬程更高