经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
经常看到招标文件里有:
10kV
系统母线短路电流:热稳定电流
50 kA/4s
,动稳定电流
125kA
;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
12楼
苯笨 发表于 2015-12-27 10:11 根据供电部门提供的短路参数,一级一级计算到10kV系统母线短路电流.再根据短路电流计算热稳定和动稳定.详见 …谢谢回复,是不是这个数值一般都是固定的,变化不大?
回复
13楼
li8215011 发表于 2016-1-1 16:38 谢谢回复,是不是这个数值一般都是固定的,变化不大?数值是唯一的,有时时间距离等取不一样会有所不同.供电部门给的最大最小短路容量是唯一的.
回复
14楼
苯笨 发表于 2016-1-1 20:20 数值是唯一的,有时时间距离等取不一样会有所不同.供电部门给的最大最小短路容量是唯一的.没怎么接触10KV的线路和设备,谢谢赐教。
回复
15楼
路过学习了
回复
16楼
两相短路和三相短路电流计算,具体见《工厂供电》