回水管与供水管温度差20度
co1451100359099
Lv.2
2015年12月27日 11:33:23
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?
单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?
免费打赏
haifanshime
2015年12月28日 11:09:01
2楼
主要是因为处在末端,水力失调严重,循环流量过小而导致温差过大。
回复
攻城师44352
2016年01月01日 16:09:48
3楼
管接反了,这是主要原因
回复
wltzhch007
2016年01月03日 13:55:17
4楼
主要是因为处在末端,水力失调严重,循环流量过小而导致温差过大。
回复
呀呼呦
2016年01月04日 09:16:29
5楼
路过学习了!!!!
回复
co1460980545762
2016年04月18日 20:45:38
6楼
串连的散热片,水阻太大了,水流量太小引起回水温度过低.
回复
相关推荐
排水管道施工前准备工作要点
环保大厅
2024-12-04 07:59:14
排水管道功能缺陷评估及养护应对
环保大厅
2024-12-04 07:57:10
排水管网损伤修复方法都有哪些?
水处理
2024-12-04 07:35:19
雨水管道做在路床中,路床在管道位置无法压实,如何处理?
市政给排水
2024-12-02 15:33:43
天正暖通空气处理机水管水力计算提取后,冷负荷始终是0,是为什么?
天正暖通
2024-11-30 19:42:15
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
排水管道结构缺陷评估及修复
水处理
2024-11-29 06:50:25
混凝土包裹污水管的多重意义与工程考量
装饰装修材料
2024-11-27 08:50:47
北京市城市更新工程造价指标——老旧小区楼内上下水管线改造工程
给排水工程施工
2024-11-20 14:40:35
桥架/母线/水管/风管:防火封堵如何施工?
电气工程施工
2024-11-19 10:22:56
排水管网监测设备——气体监测和视频监测
水处理
2024-11-17 07:06:54
排水管网监测设备——雨量监测设备
水处理
2024-11-14 06:54:44
排水管网监测设备——水质监测设备(二)
水处理
2024-11-14 06:53:01
排水管网监测设备——液位监测设备
水处理
2024-11-14 06:51:31
排水管网监测设备——水质监测设备(一)
水处理
2024-11-14 06:49:24
排水管网监测设备——流量监测设备
水处理
2024-11-09 08:12:17
涨知识!排水管道安装施工工艺要点
建筑给排水
2024-11-07 14:47:12
市政道路给水管道工程施工技术方案
市政给排水
2024-11-06 10:49:06
保障水与粮食安全的国际农业用水管理先进技术与经验
水利工程资料库
2024-11-05 14:06:33
我国城市供水管网规划改扩建研究探析
水处理
2024-10-29 07:40:01
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开