回水管与供水管温度差20度
co1451100359099
2015年12月27日 11:33:23
来自于采暖供热
只看楼主

单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?

单元是末端,距离换热站最远,供回水管在外网就接反,散热器是串联的,地沟过滤器已经清理过,回水温,供回水差20度左右,什么原因引起回水不热?
免费打赏
haifanshime
2015年12月28日 11:09:01
2楼
主要是因为处在末端,水力失调严重,循环流量过小而导致温差过大。
回复
攻城师44352
2016年01月01日 16:09:48
3楼
管接反了,这是主要原因
回复
wltzhch007
2016年01月03日 13:55:17
4楼

主要是因为处在末端,水力失调严重,循环流量过小而导致温差过大。
回复
呀呼呦
2016年01月04日 09:16:29
5楼
路过学习了!!!!
回复
co1460980545762
2016年04月18日 20:45:38
6楼
串连的散热片,水阻太大了,水流量太小引起回水温度过低.
回复

相关推荐