采暖立管回水不热
co1451100359099
2015年12月27日 12:48:40
来自于采暖供热
只看楼主

距离换热站最远这栋,二级网是两根管,这栋前三个单元正常,四单元因在接外网时就接反了,户内是散热器单管串联,底进底出,立管供水42与回水22温差20度,前三单元供回水差5-6度,地沟供回水过滤器网都拆除,什么原因引起回水不热,谁能帮帮忙?

距离换热站最远这栋,二级网是两根管,这栋前三个单元正常,四单元因在接外网时就接反了,户内是散热器单管串联,底进底出,立管供水42与回水22温差20度,前三单元供回水差5-6度,地沟供回水过滤器网都拆除,什么原因引起回水不热,谁能帮帮忙?
免费打赏
青岛李宗荣
2015年12月27日 21:05:54
2楼
建议楼主首先检查单元户内阀门是否完全开启,阀门阀芯是否脱落,如没有就检查管道是否有堵塞,低供低回单管串联系统供回水接反了影响不大,只要散热器能排出气来就行,供回水温差这么大,应该是管道堵塞了,试试吧!
回复
勇者无疆
2015年12月28日 08:16:58
3楼
最好是测测不热的单元的流速,可以作为参考依据来判断
回复
mage780705
2016年01月04日 11:57:34
4楼
查看交换站循环泵,估计循环压力太小,该单元循环有问题。
回复
suncd6648
2016年01月04日 15:42:05
5楼
可能1,第四单元堵塞;
可能2,第四单元负荷太大;
回复
aini291
2016年01月05日 09:10:18
6楼
温差太大,总起来的原因是流量不够了,可能是堵塞或者是循环泵压力不够
回复
你说了不算
2016年01月07日 15:07:59
7楼
路过学习下
回复
zxb1951
2016年01月15日 15:46:12
8楼
问题在前三个单元枪水。1应关小前三个单元的回水总阀,使温差达到10度,或可减小四五单元的温差。2可在系统总管上加升压泵,增加循环水量,改善末端循环
回复

相关推荐

APP内打开