本帖最后由 shitou404 于 2015-12-28 15:15 编辑 湖南某市的项目,单层建筑面积约600平方,共13层,底下四层商业,层高4.5m;5-13层为住宅,层高3m。请教:室外的消防水量该如何计?如果按住宅计15L/S即可
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句1.室外消火栓的数量要按照Q/10~15L/S来计算,然后进行布置,这个时候就用到150和120M这两个数值进行校核布置的消火栓是否满足要求。而不是根据150m 来计算消火栓的数量,那样的话,数量会远远小于规范数量,导致在火灾持续时间内灭火水量减少。
2.水泵接合器是用来服务室内消防系统的。新规范很明确,水泵接合器距离室外消火栓或者消防水池的距离在15-40M范围内就OK 。没有要求一一对应。
3.室外消火栓布置间距不大于120m,没有要求就是按照120M计算,比120要小。同第1条,120只是一个校核数据,不是布置消火栓间距的依据。