一直以来都很迷糊 室外消火栓的布置问题:1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。
1.如果一个建筑长度150m 室外消火栓只在扑救面一侧布置了,按照保护半径150m是可以覆盖整个建筑物,但是按照行走绕到建筑物没有布置消火栓的一侧,曲线距离大于150m了,保护不过去了。
2.如果建筑物的室外消防用水量为40,那么按照每个室外消火栓为15L/S需要布置三个,如果建筑有3个水泵接合器,那室外的三个消火栓是否都要距离水泵接合器不宜小于40m,还是说只有一个室外栓距离水泵接合器不宜小于40m就可以。
3.如上,如果没有水泵接合器,三个室外消火栓是为此楼服务的,是否要考虑,每一个室外消火栓都要保护到这个建筑物,如果我按照间距不大于120m布置,很有可能第三个室外栓的150m半径已经够不到建筑物了。
最近也是挺迷糊的了 ,希望大家能帮帮忙解惑