求助。自动喷淋的一个作用面积里需要多少喷头怎么算?
浊酒尽余欢
Lv.2
2015年12月29日 16:35:19
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
做课程设计,中危险级,作用面积160平方米,一个作用面积内喷头数量要怎么确定?
做课程设计,中危险级,作用面积160平方米,一个作用面积内喷头数量要怎么确定?
免费打赏
dongshi402
2015年12月31日 15:41:42
2楼
随便画个圈,圈够160,里面有多少只喷头,就按多的那个圈来算,
回复
ruanchuan
2015年12月31日 15:59:01
3楼
中危险级,作用面积160平方米,一个作用面积内喷头数量按照最不利的地方算,160平方米内喷头数最多的地方
回复
co1451883823920
2016年01月04日 21:58:30
4楼
离立管最远的处,画一个160㎡的框,框了几个喷头就是几个。
回复