你知道为什么室内消火栓系统分区条件为“消火栓栓口处静压大于1.0MPa"吗?
co1449724777377
2015年12月30日 11:05:44
只看楼主

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。

这个分区的条件一直作为设计的依据,但其中原因从未深究过,偶然从一本书上看到了背后的解读,分享给大家。
按照《室内消火栓》GB3445中的相关规定,消火栓进行水压密封试验时,各密封部位应连续2min承受1.6MPa压力;消火栓栓口处静压不大于1.0MPa分区的目的是控制在最不利因素下可能产生的工作压力(即当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,消防水泵的额定压力约为1.2MPa)大于1.2MPa,从而在零流量时,系统工作压力大于1.6MPa,突破消火栓栓口耐压要求。
举个例子:当消火栓栓口静压等于1.0MPa且屋顶水箱满足7m静压状况时,这个建筑可能是一栋不超过100m的一类高层住宅,消火栓栓口动压不小于0.35MPa,则室内消火栓泵的扬程至少是在1.2MPa以上,从而0流量的时候按1.4倍,压力就会超过1.6MPa,从而突破消火栓栓口耐压要求。
最后给大家推荐一下这本书,真心不错。

免费打赏
zhhting
2017年06月28日 22:42:40
32楼
lichangan1000 发表于 2016-1-7 10:21 6.静压用来分区,主要要面对一年365天,1天24h的压力。不同于灭火时的动压。消火栓栓口都要满足小于0.5MPa而 …那么请问分区后低区静压就不会超1.0了吗,高位水箱仍然对低区静压产生作用吧
回复
lichangan1000
2017年06月29日 09:50:20
33楼
网速,不给力,一个回帖造成多次点击。 不是故意为之。
回复
zhhting
2017年06月29日 13:59:14
34楼
zhhting 发表于 2017-6-28 22:42 那么请问分区后低区静压就不会超1.0了吗,高位水箱仍然对低区静压产生作用吧我的意思是分完区,高位水箱不是在最高点吗?低区的消火栓受高位水箱的静压不是仍然超压吗?
回复
zhhting
2017年06月30日 11:04:56
35楼
zhhting 发表于 2017-6-29 13:59 我的意思是分完区,高位水箱不是在最高点吗?低区的消火栓受高位水箱的静压不是仍然超压吗?这么问吧 分完区,高位消防水箱的稳压管是只接在高区 还是高低区都接?
回复
lichangan1000
2017年06月30日 11:15:26
36楼
网速还是不给力。总是多次回复。
回复
lichangan1000
2017年06月30日 11:22:03
37楼
通常做法,低区稳压管不单独设管,是通过高区管网经减压阀接到低区。
回复
zhhting
2017年06月30日 11:27:53
38楼
zhhting 发表于 2017-6-29 13:59 我的意思是分完区,高位水箱不是在最高点吗?低区的消火栓受高位水箱的静压不是仍然超压吗?5821036简单传个图,高位水箱应该高低区都接吧,那么低区最底层的消火栓静压应该从高位水箱算起吧,这样分区还有什么意义,底层仍然超压吧,有人说加减压阀,我认为减压阀减不了静压的。
回复
zhhting
2017年06月30日 11:29:58
39楼
减压阀如何减静压?系统不运行的时候 ,高度在那摆着,静压不会变
回复
zhhting
2017年06月30日 11:31:00
40楼
即使通过高区管网连接,那么整个高低区就是连通的了,低区底层的静压值仍然得按高位水箱高度算起吧
回复
zhhting
2017年06月30日 11:34:12
41楼
zhhting 发表于 2017-6-30 11:27 简单传个图,高位水箱应该高低区都接吧,那么低区最底层的消火栓静压应该从高位水箱算起吧,这样分区还有 …您qq多少,加我吧,52818325,多谢前辈指教:lol