如题,诸如梁板柱等构件的实际配筋小于计算配筋5%,是允许的么?请问有没有规范依据?!谢谢了,大神们!
如题,诸如梁板柱等构件的实际配筋小于计算配筋5%,是允许的么?请问有没有规范依据?!
谢谢了,大神们!
22楼
规范不允许,考试更不允许
回复
23楼
为啥非得小5%呢
回复
24楼
自己顶一下
回复
25楼
麦兜懒猪 发表于 2016-3-8 17:17 为啥非得小5%呢结构分析、计算都是在概率论基础之上得出的,没必要过分追求计算结果的精确程度,但也不能偏离计算结果太远,不然心里没底啊,根据经验规定5%,请高人指点!
回复
26楼
95%从设计上没问题,考试估计不会差这么小
回复
27楼
自己顶一下
回复
28楼
工程实际经验是小于等于正负5%
回复
29楼
小手一抖,金币拿走
回复
30楼
只能比计算书大,不能比计算书小,要说安全不,应该是安全的,真要是想小,换个软件算,没准就小了。
回复
31楼
在建筑业这么红火的年代,甚至未来几十年都不会衰落的行业,成为一个造价师绝对不会出错。如果有什么疑惑,情咨询网校咨询郭老师:1139113838
回复