实际配筋小于计算配筋5%
风平浪靖
2015年12月31日 10:59:14
只看楼主

如题,诸如梁板柱等构件的实际配筋小于计算配筋5%,是允许的么?请问有没有规范依据?!谢谢了,大神们!

如题,诸如梁板柱等构件的实际配筋小于计算配筋5%,是允许的么?请问有没有规范依据?!
谢谢了,大神们!
免费打赏
xxxdhd123
2016年09月20日 10:18:49
32楼

谢谢楼主分享!!
回复
xxxdhd123
2016年09月20日 10:21:01
33楼

谢谢楼主分享!!
回复
小小砂
2016年09月20日 15:40:31
34楼
最小配筋率不满足,审图会提!
回复
风雨彩虹
2016年09月21日 09:27:14
35楼
学习啦,还有这个!
回复
迟来的喜悦
2016年09月21日 11:04:07
36楼
从88,89规范开始我国采用半概率法设计,我国规范组专家们在讲解规范时讲过,设计可以有正负5%误差,估计源于《建筑结构统一标准》95%保证概率。16楼说的也是这个意思,不过在实际工程设计时最好+5%。
回复
qq_1474449755364
2016年09月21日 17:24:42
37楼
我正在准备考造价员,刚开始自己学比较难,后来我就报了一个班,李老师授课,关注栋梁安装造价培训QQ分群:426457624
回复
zhenghongzlm
2016年09月23日 11:52:31
38楼
是有这种做法的 少配5%,但是一般都配足