你好!有一台特灵HFCF08风机盘管(30Pa),额定风量为1360m3/h,送风口尺寸(单位 mm):1243X145,由于现场条件限制,送风只能用三条Φ250铝箔保温软管连接送风口(长度3米左右),请问这风机盘管的送风静压箱最小需做多大(长、宽、高),谢谢!
你好!有一台特灵HFCF08风机盘管(30Pa),额定风量为1360m3/h,送风口尺寸(单位 mm):1243X145,由于现场条件限制,送风只能用三条Φ250铝箔保温软管连接送风口(长度3米左右),请问这风机盘管的送风静压箱最小需做多大(长、宽、高),谢谢!
2楼
按照规范,送风静压箱长、宽、高的最小尺寸不应小于250X450X150mm。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-31 12:32 按照规范,送风静压箱长、宽、高的最小尺寸不应小于250X450X150mm。是不是可以理解为,这个风机盘管送风管只要接出250mm就行了?
回复
4楼
cucui 发表于 2015-12-31 15:02 是不是可以理解为,这个风机盘管送风管只要接出250mm就行了?谢谢您,,,,
回复
5楼
好东西,谢谢分享~
回复
6楼
楼主辛苦了,感谢楼主的辛勤劳动及为大家所做的贡
回复
7楼
不要误导人啊,静压箱的作用是稳压、降噪,风速一般不大于2.5m/s. 可以通过风量和核算出静压箱的容积是多少,高宽比小于1:4
回复
8楼
风量风速算静箱静压
回复