请问消火栓和自喷能用一套水泵吗,火灾延续时间不一样

请问消火栓和自喷能用一套水泵吗,火灾延续时间不一样
免费打赏
云飘飘
2015年12月31日 14:56:20
2楼
可以合用,但是最好分开,基本上看不到合用
回复
版专攻
2015年12月31日 15:35:31
3楼
规范说可以合用,在湿式报警阀前分开,但是没做过这样的
回复
robbietian
2015年12月31日 16:40:15
4楼
我们之前做过,是通过一个地块的喷淋管道通往别墅做消火栓管道。
回复
abcdefgh1919
2016年01月08日 15:14:10
5楼
我们是民用建筑设计院与电力院合作个项目,我们做电厂的附属用房,就是办公楼、宿舍、食堂等,要做自喷,现在电力院把室内消火栓室外消火栓和自喷都用的一套泵,管网也是一套,而且要求我们室内消火栓室外消火栓和自喷也都接到这一根管子上,不知道可行吗
回复
安穆明weibo
2016年01月08日 18:48:30
6楼
abcdefgh1919 发表于 2016-1-8 15:14 我们是民用建筑设计院与电力院合作个项目,我们做电厂的附属用房,就是办公楼、宿舍、食堂等,要做自喷,现 …这样不可以啊,怎么能用一套管呢!!压力都不同,规范都要求是在湿式报警阀之前分开。
回复
abcdefgh1919
2016年01月11日 10:26:03
7楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-8 18:48 这样不可以啊,怎么能用一套管呢!!压力都不同,规范都要求是在湿式报警阀之前分开。就是在报警阀前分开 但是泵是一套泵 报警阀前的室内消火栓 室外消火栓和自喷都是一套管网
回复
宇宙真理
2016年01月11日 10:57:00
8楼
前面都告诉你在报警阀前分开,但是还要做的具体一些。
要有灭火后1小时切断自喷系统的可靠措施,在消防联动系统上设定,应该在报警阀前安装600X阀门,并且有信号反馈。。。。
回复
tx
2016年01月11日 11:36:01
9楼
自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001(2005年版)
10. 2. 1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。

回复
tx
2016年01月11日 11:45:59
10楼
本帖最后由 tx 于 2016-1-11 11:49 编辑

消火栓系统和自喷系统合用一套水泵,《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《高层民用建筑设计防火规范 》GB50045-95(2005年版)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014有这样的说法,但不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)的规定,且工程中极少见到合用水泵。
回复
tx
2016年01月11日 12:11:40
11楼
abcdefgh1919 发表于 2016-1-8 15:14 我们是民用建筑设计院与电力院合作个项目,我们做电厂的附属用房,就是办公楼、宿舍、食堂等,要做自喷,现 …室内消火栓、室外消火栓和自喷都用的一套泵,管网也是一套。。。。。那,合用水泵的流量很大吧。。。不合理吧。有个疑问,室内消火栓、室外消火栓合用一套系统,水泵接合器怎么设置呢?消防泵车从室外消火栓取水,通过水泵接合器打回管网,水在原地循环???
回复