关于电缆选型的疑惑?
li8215011
li8215011 Lv.4
2016年01月02日 14:56:02
只看楼主

YJV-0.4/1kv-3*70+2*35和×YJV-0.4/1kv-4*70+1*35有何区别?我的计算电流为113.10A,我选用70平方毫米的电缆,但是70平方毫米的五芯线,有两种规格表示方法,我不确定该选用那个合适?是作为MCC柜的进线电源的电缆。希望各位大侠不吝赐教,谢谢!

YJV-0.4/1kv-3*70+2*35和×YJV-0.4/1kv-4*70+1*35有何区别?
我的计算电流为113.10A,我选用70平方毫米的电缆,但是70平方毫米的五芯线,有两种规格表示方法,我不确定该选用那个合适?是作为MCC柜的进线电源的电缆。希望各位大侠不吝赐教,谢谢!


免费打赏
大同00
2016年01月02日 18:27:37
2楼
电源从室外引入,用4芯;变压器在本建筑内,用5芯。
回复
jinpcissy
2016年01月02日 22:40:58
3楼
负荷三相基本平衡,用3+2芯电缆,负荷三相不平衡,用4+1芯电缆
回复
engineershao
2016年01月04日 15:18:31
4楼
住宅照明这一类负荷,用4+1;三相动力可以用3+2。
回复
li8215011
2016年01月07日 08:45:58
5楼
大同00 发表于 2016-1-2 18:27 电源从室外引入,用4芯;变压器在本建筑内,用5芯。你好,谢谢答疑,请问你这样的说法基于什么规定或者原理?
回复
fitman
2016年01月07日 09:20:37
6楼
地板说的对。
回复
lingxuct
2016年01月07日 10:03:00
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-7 10:05 编辑

用电缆是3+2还是4+1,要看下面不平衡负载的情况。

一般说来,到了70平方(电流近150A以上)时,下面有多路负载情况下,N线的电流不太可能超过相线的1/2,所以,选3+2不会有问题,查一下35平方的载流量,N线电流达2/3相线电流也无妨。

li8215011:谢谢大佬回复。

回复
bjwyy2013
2016年01月07日 11:36:48
8楼
学习了,我也是平衡用3+2
回复
lyf830619
2016年01月07日 15:05:03
9楼
低压配电设计规范,第3.2.8条

li8215011:谢谢答疑,

回复
云飘飘
2016年01月07日 15:45:29
10楼
零线规格不一样
回复
电工刀
2016年01月09日 15:56:02
11楼
说到底,由负荷性质来定
回复

相关推荐

APP内打开