提前谢谢各位前辈...还有采用双连梁的话,需要调幅吗?双连梁?
提前谢谢各位前辈...还有采用双连梁的话,需要调幅吗?双连梁?
2楼
跨高比小于2.5的案洞口输入。大于2.5的按梁输。一般跨高比小于5的,PKPM会识别为连梁。偶尔会有识别不准的 需要人为判定一下。连梁是剪切变形为主,你弯矩调幅不调幅对它配筋影响不大。不需要纠结这个问题。
回复
3楼
如梦无痕…… 发表于 2016-1-4 16:46 跨高比小于2.5的案洞口输入。大于2.5的按梁输。一般跨高比小于5的,PKPM会识别为连梁。偶尔会有识别不准的 …按梁跟按洞口PKPM模拟的完全不同哦。
回复
4楼
zhtshj 发表于 2016-1-11 16:28 按梁跟按洞口PKPM模拟的完全不同哦。PKPMV2.1版本以上的,减少了开洞和输梁的差距。按理实际情况只有一种,结果也只有一种。输梁的话是用杆件模拟,梁刚度算至节点;开洞是用薄壁有限元模拟,梁刚度算至墙边。这也是所有人都觉得,输洞口比输梁要效果好。我个人还是喜欢输梁,因为简单直观。
回复
5楼
注意跨高比大于5的连梁的抗震等级的问题