配电箱图纸与实物的对照,欢迎解析
zhzuba
zhzuba Lv.3
2016年01月05日 10:07:15
只看楼主

两张原理图是同一张(其中一张开闪)贴在箱盖内侧,请各位帮我(小白)解析一下系统图与实物的对照关系,谢谢!

两张原理图是同一张(其中一张开闪)贴在箱盖内侧,请各位帮我(小白)解析一下系统图与实物的对照关系,谢谢!

IMG_20160104_164837.jpg


IMG_20160104_164806.jpg


IMG_20160104_164815.jpg

免费打赏
12314r
2016年01月09日 21:32:08
22楼
好东西,谢谢分享~
回复
jianzhudianqic
2016年01月10日 04:39:54
23楼
路过!!!!
回复
co1429242552997
2016年01月10日 08:11:00
24楼
有意思 呵呵
回复
学海一帆
2016年01月10日 12:05:38
25楼
各个出线回路的PE线怎么好像不见?
另:箱门上的那么多信号灯、按钮、转换开关多余,与图纸不对!!
回复
tingwazi626
2016年01月11日 13:09:27
26楼
路过 学习
回复
xjksjcsjy
2016年01月11日 16:31:14
27楼
配电箱真乱
回复
co1428980573363
2016年01月11日 17:11:03
28楼
隔弧片有的在上面,下端与静触头连接,实际上也可以不要,零排孔留得太少,柜里的元件排列设计不合理,二次部分尽量与一次部分远离,放低一些比较合适,灯的前面都有熔断对应系统图里的1FU1、1FU2、1FU3.器,
回复
maomaohello
2016年01月11日 17:25:37
29楼
不明觉厉 进来瞧瞧
回复
大同00
2016年01月12日 12:37:28
30楼
进线PEN应先与PE母排相连,再与N母排相连。
回复
大同00
2016年01月12日 12:43:10
31楼
PE母排应设在门轴侧,箱门接地线直接与PE母排联结。
箱门接地线不对。
与箱门接地线联结的端子上有油漆。
回复