请谈谈值班采暖
fjg9832
fjg9832 Lv.2
2007年11月01日 15:08:59
来自于采暖供热
只看楼主

本人现在有一个项目,项目所在地为江苏徐州,徐州属于寒冷地区,工程性质为办公楼+城市展览馆(两建筑通过连廊连接),办公楼建筑面积23000m2,城市展览馆面积6000m2,城市展览馆只有展览的时候才使用,假如两个建筑冬夏都使用空调系统,那么冬季办公楼和城市展览馆要不要再设一套值班采暖系统,以防冬季空调系统不用的时候(夜间不办公或者城市展览馆没有展览的时候),水管冻裂。

本人现在有一个项目,项目所在地为江苏徐州,徐州属于寒冷地区,工程性质为办公楼+城市展览馆(两建筑通过连廊连接),办公楼建筑面积23000m2,城市展览馆面积6000m2,城市展览馆只有展览的时候才使用,假如两个建筑冬夏都使用空调系统,那么冬季办公楼和城市展览馆要不要再设一套值班采暖系统,以防冬季空调系统不用的时候(夜间不办公或者城市展览馆没有展览的时候),水管冻裂。
免费打赏
mage780705
2007年11月01日 16:37:30
2楼
增设一板式换热器和空调机组并联,冬天开板式换热器,夏天开空调机组,不就可以解决了.
回复
fjg9832
2007年11月05日 10:02:36
3楼
照楼上的意思,要设两套系统了,冬季一套,夏季一套,这本人感觉并不经济,除了在寒冷地区,没有见过采暖和空调系统分开设置的建筑,基本都是只设一套系统解决冬夏问题。我在这得意思是说,假如已经采用了冬夏都用空调系统,那么冬季要不要设值班采暖,以防晚上空调系统关闭时期他生活给水管道或者空调给水管冻裂等。
回复
fjg9832
2007年11月06日 12:45:04
4楼
大家怎么不踊跃讨论啊,难道值班采暖这个问题不值得探讨吗?
回复
shigu
2007年11月06日 22:34:03
5楼
空调水一直循环不会有结冻的危险吧

其他管道,如消防等,是否考虑温控型的电伴热呢?
回复
blackpard
2007年11月07日 15:25:02
6楼
觉得还是做个值班采暖比较好,系统还要有喷林,倒是可以做成干式的,
不过消防还是要保证一定的室内温度的,考察过电伴热,感觉没有值班采暖经济
何况值班采暖冬季时候还可以提供一部分热量减小空调能耗!
回复
fjg9832
2007年11月07日 15:55:44
7楼
那请问楼上:值班采暖设计应该注意些什么呢?都有什么系统形式呢?
回复
ecao_007
2007年11月07日 17:21:25
8楼
这种情况下还是设值班采暖比较好.室内设计温度取为5度,没有必要详算的话,估算热负荷也可以.系统形式还是应该看这两楼的建筑形式.
回复
fjg9832
2007年11月08日 12:51:49
9楼
TO:ecao007
值班采暖的热源是否都采用市政热网?建筑内的布置是否也跟一般的采暖系统一样,每个房间都应该布置上暖气片呢?
回复