采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!

采用电力电容器补偿,对于容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的吴工功率,宜单独就地补偿,应怎么理解跟实施,先谢谢了!
免费打赏
beida_energy
2016年01月05日 19:41:20
2楼
就是把补偿电容器柜放在 用电地点,跟其配电柜或控制柜安装在一个地点。
回复
beida_energy
2016年01月05日 19:51:35
3楼
给你个图看看!

回复
苯笨
2016年01月06日 08:11:19
4楼
对什么什么较大的问题(没有一个定值),一直是国标的死结.完全靠设计者自行定义(根据经验).
回复
风平浪静02
2016年01月06日 09:05:06
5楼
楼上有道理。无功补偿不是目的,减少输送电流才是真正需要。所以,应该要按照实际可能减少多少电流,节能效果,管理是否方便综合考虑。
回复
yuhuiyou
2016年01月06日 09:11:25
6楼
苯笨 发表于 2016-1-6 08:11 对什么什么较大的问题(没有一个定值),一直是国标的死结.完全靠设计者自行定义(根据经验).谢谢了,很直观,很有帮助,再问一下,这种移相补偿柜有成品吗?
回复
fitman
2016年01月06日 09:37:05
7楼
这个规范实际上说的是无功就地补偿。
就地补偿不但是接近用电设备。而是使用最简单的结构单独对某设备补偿,这点与我们常用的功率因数控制器的补偿方式有本质的区别。
回复
高雅好么
2016年01月06日 10:35:50
8楼
一般无功补偿是在用电交换、输送、进行无功补偿
回复
苯笨
2016年01月06日 10:41:00
9楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-6 10:43 编辑 yuhuiyou 发表于 2016-1-6 09:11 谢谢了,很直观,很有帮助,再问一下,这种移相补偿柜有成品吗?有成品.移相电容器也就是并联电容器.就地补偿适用于无功补偿需要量较大,而且是长期连续稳定运行的电气设备.
回复
co1428980573363
2016年01月06日 15:07:48
10楼
无功补偿不是目的,而是减少输送电流才是目的,所以,应该按照实际减少多少电流,便于管理,节能效果去综合考虑,移相电容器,也叫着并列电容器
回复
wp6993118
2016年01月06日 17:12:56
11楼
说的实际一点就是用户变及降压变必须就近设置无功补偿装置,提高用电效率。建议各级降压变根据自身系统容量及电压等级选择一定容量的无功补偿装置,提高功率因数,提高用电效率的具体措施。