最近比较烦,审图中心提出,户门不能开向前室(含楼梯间前室、电梯前室),应开向走道。附图,请问各位大侠,安全疏散有问题吗
最近比较烦,审图中心提出,户门不能开向前室(含楼梯间前室、电梯前室),应开向走道。附图,请问各位大侠,安全疏散有问题吗
2楼
:o:o:o只有防烟前室没有消防电梯前室么
回复
3楼
knight911 发表于 2016-1-5 21:21 只有防烟前室没有消防电梯前室么有的啊,请仔细看
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
应该可以开向前室《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间;
2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间;
3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
回复
6楼
感谢楼主分享
回复