关于车库顶板钢筋
yellocat
yellocat Lv.2
2016年01月07日 11:24:47
来自于建筑施工
只看楼主

车库顶板为贯通钢筋,板上排钢筋在梁上搭接锚固是否可以,如果不可以对于已经绑扎完成的钢筋除了拆除重新绑扎外有别的好办法整改吗? 谢谢


车库顶板为贯通钢筋,板上排钢筋在梁上搭接锚固是否可以,如果不可以对于已经绑扎完成的钢筋除了拆除重新绑扎外有别的好办法整改吗?



谢谢

免费打赏
木荣古儿
2016年01月07日 13:07:20
2楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答

专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再

提问了,谢谢配合!
回复
欲霸不能
2016年01月07日 15:25:57
3楼
不可以。
现浇钢筋混凝土楼板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接。
回复
huan9999
2016年01月12日 17:13:32
4楼
不按图纸和规范要求施工可以吗?
回复
dengken205
2016年01月12日 17:16:18
5楼
完全可以,一般锚固长度都够
回复
mjwyzcxz
2016年01月12日 23:20:22
6楼
谢谢楼主分享 学习了
回复
co1454313643403
2016年02月07日 09:34:17
7楼
谢谢楼主分享 学习了
回复
qq_1440509718871
2016年02月27日 14:44:17
8楼
现浇钢筋混凝土楼板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接。
回复

相关推荐

APP内打开