地暖盘管用量计算有什么公式?怎么就知道一平米用4米还是几米的? 还有目前哪个品牌较好价位大概是多少?据说分水器是不是挺贵的。谢谢大神抽出宝贵的是时间回答 不胜感激
地暖盘管用量计算有什么公式?怎么就知道一平米用4米还是几米的? 还有目前哪个品牌较好价位大概是多少?据说分水器是不是挺贵的。
谢谢大神抽出宝贵的是时间回答 不胜感激
12楼
不太了解,过来学习了
回复
13楼
你问的这个米数,我们的经验值是4.2米。间距200-300mm的都可以。实际使用的话是3.8米-4米。前提是给你盘管的工人是老手,根据样板间的施工定制的管材数量。现在很多所谓的”专业“地暖公司,间距给你弄个180,175,150mm的,纯粹就是为了捞钱的。咱们现在建筑保温都不错,根本用不了那么小的间距。
另外多说一句;:地暖规范上说单一管路不要超过120米,实际施工中的经验是不要超过80米,也就是,单一环路最多带20平方米。再多了以后,除非你是底层或者整个建筑面积不是很大。否则很影响你的供暖效果。
回复
14楼
可以借助专业软件,比如天正、鸿业等,计算和实际基本相差不大,还很快!!
回复
15楼
luochongchong 发表于 2017-3-16 15:19 可以借助专业软件,比如天正、鸿业等,计算和实际基本相差不大,还很快!!是天正暖通么?鸿业没用过
回复
16楼
请问如何根据房间面积,每平米地暖管路长度,每路地暖管道长度,已经地暖管间距,确定需要几路分集水器?
回复