马达功率随负载如何变化?
kun2020
kun2020 Lv.2
2016年01月07日 20:47:26
只看楼主

本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 编辑 一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右? 而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?

本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 编辑

一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下

一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右?

而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?
免费打赏
北大山人
2016年01月09日 08:22:10
22楼
老灰兔子 发表于 2016-1-8 21:31 嘿嘿!说你不长眼就真的没有说错你,你为什么不看看“一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50% …你就说说,该例子中,关掉了俩循环水管道,电动机怎么能降低输出功率的?你倒是应该长长脑子再发帖!
回复
北大山人
2016年01月09日 08:23:11
23楼
老灰兔子 发表于 2016-1-8 21:20 说了这么多废话,也不知你见过多少台水泵,又用过几台水泵。请问你,水泵如果关闭了进(或者出)口的 …你懂得水泵电机最大功率的时候是全开阀门呢?还是全关闭阀门?你知道啊?那你说说啊,笨蛋!
回复
北大山人
2016年01月09日 08:25:48
24楼
老灰兔子 发表于 2016-1-8 21:20 说了这么多废话,也不知你见过多少台水泵,又用过几台水泵。请问你,水泵如果关闭了进(或者出)口的 …水泵的功率会随水泵出水流量的不同而变化的吗?这更是胡说八道!电动机的负荷改变只跟其带的实际负荷大小有关!如果电动机的转速没有变,只把管道关了俩,电动机反而会增加负荷!你最好明确说明观点,别再瞎提问题!
回复
老灰兔子
2016年01月09日 08:52:18
25楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-1-9 09:04 编辑 北大山人 发表于 2016-1-9 08:25 这更是胡说八道!电动机的负荷改变只跟其带的实际负荷大小有关!如果电动机的转速没有变,只把管道 …呵呵!不知谁在胡说八道呢?你见过水泵吗?用过水泵吗?你又做过水泵的检测测试吗?如果没有,就请别再这里咋咋呼呼胡搅蛮缠啦!
回复
老灰兔子
2016年01月09日 09:03:33
26楼
北大山人 发表于 2016-1-9 08:23 你知道啊?那你说说啊,笨蛋!呵呵!你没长眼吗?上面21#楼不都告诉了你吗?是看不懂呢,还是恼羞成怒看差了眼啊?大笨蛋!!!!!
回复
老灰兔子
2016年01月09日 09:09:21
27楼
北大山人 发表于 2016-1-9 08:22 你就说说,该例子中,关掉了俩循环水管道,电动机怎么能降低输出功率的?你倒是应该长长脑子再发帖!嘿嘿!你不知道你为什么不找台水泵试试不就知道吗?要不找本相关的书或者规范好好学习一下,不要不懂装懂,动不动就“教育”别人!!!!
回复
kun2020
2016年01月09日 09:20:52
28楼
问了一个老法师,当负载用户降低时,泵的流量会降低,此时泵轴功率降低,进而影响马达功率输出。但这个并没有和负载存在线性关系,但的确可以采用系数使用,但怎么根椐负荷而选择使用系数,说不清。如下来自于设计手册信息
回复
风平浪静02
2016年01月09日 09:25:35
29楼
老灰兔子 发表于 2016-1-8 22:02 你们要知道,水泵、风机与压缩机的不同!水泵、风机的流量越大,压力越大,反之越小,这与压缩机相反 …老灰兔子,这里可能是我没有说明白,所以有些误会。水泵的机械输出,等于压力乘流量应该不会有问题。流量减少输出也一定减少,从而使输入电功率减少,这个也应该没有问题。比如,你说的流量为零输出电流减小,是符合实际情况的。我说的是关于变速节约电能的问题。如果我们利用风门,阀门调节流量。当然输入电功率也会有所下降。但是,输出的压力因为阻力会有所增加。压力乘流量减少有差距,不能与下降的风量与水量成正比,输入的电功率与输出的机械功率之比,可能还有所增加,所以不是节约电能范畴。如果我们主动地把电机转速降下来,使电机运行在合理的运行条件下,以达到减少流量的目的,又不增加输出阻力。就可以达到节约电能之目的。最后,再说明一下。减少流量,减少电机轴输出功率,输入电功率肯定有所减少。
回复
老灰兔子
2016年01月09日 09:59:00
30楼
这里,就21#中关于“水泵扬程、流量最大时,其管内压力也就最大,此时电机电流最大”作一些说明:

首先,这里没有特别指出时,都是指水泵正常运行在额定状态下(也是指处于设计指标的状态下)的情况。

其次,水泵的扬程和流量并不成正比关系,也不成线性关系,而且现实中并不一定运行在设计指标的状态,但有一点不变的就是随着流量的减小,扬程会增高,但不会一致无限增高,会在某一数值停止不变。

所以,在关闭阀门的过程中,管压会先上升,电流会开始下降(流量开始减小),但到一定程度就不会继续上升,甚至会有所下降,并随着流量的继续减小,也继续下降,直到流量为0,此时的管压并不会为0,电流也在这时候为最小。

因此,有时为了提高扬程可以采用减少流量(不是关闭阀门,而是选用口径小一些的管子)来达到目的。此时的电流虽然有可能会减小,但减小不明显。

我们在检测流量和扬程指标时,就是通过在电动机的额定状态时,流量和管压力(扬程)的数值是否符合设计要求的。有时为了适应客户需要,有意用高一级别的水泵标小流量而来提高杨程指标来满足客户要求。

再次,水泵是否能够节能,关键在于水泵是否有盈余。也就是说,在满足工艺(使用)要求的前提下,水泵有多余的能力,才能说得上节能。否则,你不能满足工艺(使用)要求,何来节能?

因此,能够节能多少,还要看你的水泵能够有多大的盈余量。所谓的节能,就是节约那些多出来的能量不让其白白浪费掉。

这里,不是讨论扬程和流量的关系,而是讨论流量与电流的关系,讨论如何节能的问题,希望不要偏题。

在此补充这些说明,就是防止讨论走入歧路,更是防止某些不懂装懂而又喜欢咋咋呼呼、喜欢胡搅蛮缠的人扰乱讨论!
回复
北大山人
2016年01月09日 14:17:31
31楼
老灰兔子 发表于 2016-1-9 09:09 嘿嘿!你不知道你为什么不找台水泵试试不就知道吗?还真得教育你一下!本例中是关闭了俩冷却水管道的截门,这样的流量减少,只能增加电动机的负荷!因为电动机的运行状态并未改变,水泵的进水口的状态也没有改变,出水流量的减少只能增加水泵叶轮的阻力,电动机的负荷肯定也会增加!你回家做个实验,你把你家的油烟机的出口堵住,或堵住一半,你支愣起耳朵听听电动机的声音你就懂了!这时候电动机的负荷怎么会减少?开啥玩笑?
回复

相关推荐