有一长100米的内走道设置机械排烟,两端是大门,排烟风机可以放在一端大门的上方做吊顶安装么?? 有没有规定排出去的烟不能再安全通道大门上方?
有一长100米的内走道设置机械排烟,两端是大门,排烟风机可以放在一端大门的上方做吊顶安装么?? 有没有规定排出去的烟不能再安全通道大门上方?
2楼
回复
3楼
排烟风机要放在风机房内
回复
4楼
排烟风机要放在风机房内
回复
5楼
楼主问的重点应该不在是否在风机房内。
是想问能否排烟到外门的上方吧?个人认为,如果火灾危险性很小的走道实际使用倒问题不大,但如果象旅店等火灾危险性大的不建议这样做。因为,排烟排出后直接是一个疏散出口,通常情况是烟气上升,对疏散威胁不大,但太近了仍有一定的危险,比如,排烟时负压会引起门的新风灌入室内,就有可能吸入排出的烟气,那就有危险了,所以,有条件时应避免这样做。
回复
6楼
排烟风机要放在风机房内
回复
7楼
5楼回答的才是正解
回复
8楼
直接做管井到屋面吧
回复
9楼
同意楼上观点!
回复
10楼
现在一般放机房或或屋顶
回复
11楼
:lol :lol 学习了
回复