RT,本人刚刚进入这个行业,今天接手一个400箱变,但是对箱内的电气主接线选型有很多不懂,求告知我这张主接线图都有哪些错误,谢谢
RT,本人刚刚进入这个行业,今天接手一个400箱变,但是对箱内的电气主接线选型有很多不懂,求告知我这张主接线图都有哪些错误,谢谢
2楼
400kva的变压器,600A的刀开关,400A的框架太小了
回复
3楼
首先,10kV进线电缆截面,计算热稳定,看看是否小了。建议90的截面。其次400kVA变压器额定电流577,你低压侧出线断路器小了,建议800的或者你手头选型手册630及以上的。低压配出就看你具体用电设备。
回复
4楼
wujiacunfarmer 发表于 2016-1-12 17:16 首先,10kV进线电缆截面,计算热稳定,看看是否小了。建议90的截面。其次400kVA变压器额定电流577,你低压侧 …感谢您的解答,麻烦您能跟我讲解下补偿柜的补偿量应该是多少合适呢?
回复
5楼
dl0617 发表于 2016-1-12 17:01 400kva的变压器,600A的刀开关,400A的框架太小了感谢你的解答,谢谢
回复
6楼
胖虎00 发表于 2016-1-13 08:57 感谢您的解答,麻烦您能跟我讲解下补偿柜的补偿量应该是多少合适呢?无功补偿需要考虑很多因素。最准确的当然是根据变压器所带用电设备的无功功率大小计算出补偿容量。如果在用电负荷不清楚的情况下,一般建议以变压器容量的20%左右补偿,也就是80kvar左右。
回复
7楼
胖虎00 发表于 2016-1-13 08:57 感谢你的解答,谢谢1000A的刀和800的框架
回复
8楼
wujiacunfarmer 发表于 2016-1-13 11:03 无功补偿需要考虑很多因素。最准确的当然是根据变压器所带用电设备的无功功率大小计算出补偿容量。如果在 …好的 谢谢您的解答
回复
9楼
anhuidiangong 发表于 2016-1-13 11:07 1000A的刀和800的框架谢谢,刀开关我也选择了1000的 ,就是框架的大小不确定,谢谢您的提点
回复
10楼
母线偏小,补偿柜尽量接近进线柜。
回复
11楼
大同00 发表于 2016-1-13 11:42 母线偏小,补偿柜尽量接近进线柜。母线这个还偏小吗?您觉得什么规格更合适
回复