RT,本人刚刚进入这个行业,今天接手一个400箱变,但是对箱内的电气主接线选型有很多不懂,求告知我这张主接线图都有哪些错误,谢谢
RT,本人刚刚进入这个行业,今天接手一个400箱变,但是对箱内的电气主接线选型有很多不懂,求告知我这张主接线图都有哪些错误,谢谢
12楼
电容补偿容量最好问一下箱变使用地的供电局,不同地方要求不一样,我们这有的要求30%,有的要求50%,更有甚者要求60%,都不一样
回复
13楼
宫城氏 发表于 2016-1-13 12:21 电容补偿容量最好问一下箱变使用地的供电局,不同地方要求不一样,我们这有的要求30%,有的要求50%,更有甚 …好的,这个补偿量我到时候在具体咨询,谢谢您的回答
回复
14楼
胖虎00 发表于 2016-1-13 11:52 母线这个还偏小吗?您觉得什么规格更合适3(63*6.3)+40*4
回复
15楼
大同00 发表于 2016-1-13 12:25 3(63*6.3)+40*4谢谢您的告知。
回复
16楼
胖虎00 发表于 2016-1-13 12:32 谢谢您的告知。不客气。其实这些数据设计手册里都有,一翻便知。
回复
17楼
wujiacunfarmer 发表于 2016-1-12 17:16 首先,10kV进线电缆截面,计算热稳定,看看是否小了。建议90的截面。其次400kVA变压器额定电流577,你低压侧 …这回答非常完美