这是个一层的商建,请问为什么室内给水管敷设的深度是-0.6呢,为什么不能是-0.2,或者更大些?
这是个一层的商建,请问为什么室内给水管敷设的深度是-0.6呢,为什么不能是-0.2,或者更大些?
2楼
假设一层下面是覆土不是地下室的话,-0.6米的埋深比-0.2米的埋深对于给水管受力状态肯定是更优的,因为埋地管材的受力现在还没一个统一的说法,由于回填材料或者工艺的问题,设计师宁可设计的埋深保守一些
回复
3楼
室内暗敷给水管道应避免布置在可能被重物压坏或受震动而损坏处。埋地管道的覆土厚度,金属管不得小于0.3m,塑料管道管径小于50mm时,不宜小于0.5m;管径大于50mm时,不宜小于0.7m。钢塑复合压力管不宜小于0.7m。
回复
4楼
1楼说的准确
回复
5楼
topwind0 发表于 2016-1-13 14:43 室内暗敷给水管道应避免布置在可能被重物压坏或受震动而损坏处。埋地管道的覆土厚度,金属管不得小于0.3m, …昨天在措施里也看见啦,谢谢你的回答:):)3q 3q
回复