某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。
2楼
可以设置在底层,一般我们设置在屋面是因为放在屋面是最优选址,少人上屋面,并且噪声不会影响到住户。
回复
3楼
e1994 发表于 2016-1-14 16:58 可以设置在底层,一般我们设置在屋面是因为放在屋面是最优选址,少人上屋面,并且噪声不会影响到住户。其实按照空气受压状态下流向分析,风机放屋面更恰当,而放在底部,风压衰减的会多一些
回复
4楼
风机放在底部更好,因为着火时烟气上升,在屋顶反而会受到火灾或烟气威胁,放到底部不受火灾烟气威胁的地方更好。放到顶上大多是因为上面好找地方安装,而不是因为放到上面好,排烟风机倒是放到上面更好。
回复
5楼
其实按照空气受压状态下流向分析,风机放屋面更恰当,而放在底部,风压衰减的会多一些
回复
6楼
可以放在底部,正压送风放在底部当然更好
回复
7楼
cxm109976789 发表于 2016-1-15 15:23 可以放在底部,正压送风放在底部当然更好:handshake:lol
回复
8楼
是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案。
回复
9楼
mage780705 发表于 2016-1-15 18:45 是个很有现实意义的话题,顶一下,请高手给个答案。:lol :lol
回复
10楼
学习了.................
回复
11楼
渔夫与鱼 发表于 2016-1-18 16:48 学习了……………..:lol :lol
回复