11G101-1第68页LaE为什么不是LlE
魅力小哥
2016年01月13日 15:17:37
来自于建筑施工
只看楼主

图中为剪力墙水平筋搭接,为什么搭接不用1.2LlE而用1.2LaE,是错误吗

图中为剪力墙水平筋搭接,为什么搭接不用1.2LlE而用1.2LaE,是错误吗

QQ截图20160113151359.jpg

免费打赏
super张
2016年01月13日 16:48:29
2楼
图集并没有错。
LlE=ξLaE,为纵向受拉钢筋抗震搭接长度。ξ为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。按搭接接头百分率选取。
剪力墙水平和竖向钢筋都是分布钢筋(边缘构件除外),因此不需要修正。

免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
木荣古儿
2016年01月13日 17:05:09
3楼

你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答

专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再

提问了,谢谢配合!
回复
华山一明
2016年02月02日 09:30:05
4楼
按图施工没错