【每周交流会·41期】“熔断”是怎么被玩坏的?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年01月14日 10:50:13
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: “熔断”是怎么被玩坏的? 交流内容: 新年开市,熔断两次,千股跌停,万人惊慌,抛望沪深两市一片碧绿,买者烦躁,套者乱叫,交易员不再憋出尿。市场如此多焦,引无数人竞争割肉,惜四高小盘,科技新材料,无一发飙。一代套神中国石油,泪看巨人赶超。俱往矣,还数勇者抄底边买边笑!














交流主题:


“熔断”是怎么被玩坏的?








交流内容:










新年开市,熔断两次,千股跌停,万人惊慌,抛望沪深两市一片碧绿,买者烦躁,套者乱叫,交易员不再憋出尿。市场如此多焦,引无数人竞争割肉,惜四高小盘,科技新材料,无一发飙。一代套神中国石油,泪看巨人赶超。俱往矣,还数勇者抄底边买边笑!


















电气“专家”当仁不让



熔断器本源于电气专业,当发生严重过载或短路时,回路电流超过额定值,经过一定时间,由熔体自身产生的热量熔断熔体,断开电路起到保护的作用。



大家纷纷表示:



■ 这是过载,先选的熔丝是小号的,断了之后,花15分钟换根大号的,又熔断,就停电检修,仔细算算呗。



■ 这个明显应该是短路熔断,建议检查线路。



■ 在没有确定系统故障原因的时候重合闸是不满足规范要求的。



■ 根据熔断条件,推测是过欠电压事故,建议采用过欠电压保护。



■ 不排除外界条件干扰或者操作过电压问题,建议采用浪涌保护机制,增设SPD保护。



■ 不排除是熔断器产品质量问题,目前国内制造、设计、使用不比西方,建议加大力度在规范编制、宣传、执行层面多加监管。



■ 同时强调一定要选择质量好的产品。



■ 其实断路器拥有相同的功能,而且比熔断器使用方便,建议采用断路机制。



■ 断路器保护跳闸后需要人工重合闸,不方便,建议增加自复式功能。



■ 有没有可能采用只报警不跳闸的机制,保证连续性问题。



■ 安全是第一,建议增设等电位保护机制。



■ 只报警也不合适,应该考虑联动,多专业,跨工种,一体化解决方案。



■ 规范,主要是规范,匆匆上马,宣贯不力,设计方、施工方、使用方对条文理解不透彻。



■ ……



真可谓熔断无难事,只要肯测试呐,被玩坏的找谁负责?



























本期主编:米兰



内容来源:网络整理






















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif






免费打赏
ac—米兰
2016年01月14日 11:56:40
2楼
延伸阅读:(内容来源网络)

在线网游“熔断”,首次全民公测圆满完成
1月4日,2016年首个交易日两市暴跌,在午后跌幅扩大至5.05%,触发熔断机制,两市所有个股暂停交易15分钟。A股指数熔断机制推出的第一天便登场亮相。恢复交易后跌幅扩大至7%,两市暂停交易至收市,A股有史以来第一次提前收盘。


昨日,A股半小时就收盘,全天交易仅15分钟…

证监会上演了2016年开年巨献——在线网游《熔断》,首次全民公测圆满完成。

“熔断”机制是1987年世界股灾发生以后为了控制股票交易风险的一种交易制度,其后“熔断”机制又被引入股指期货市场,它的设立为股指期货交易提供了一个减震器的作用。

熔断器的基本原理
实际上,“熔断”最早的来源却是电气行业。
熔断器(俗称保险丝),是一种串联在电路中用以保护电路免受短路损害的一次性元件。
熔断器在正常情况下相当于一根导线;
当电路电流超过额定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开从而起到保护的作用。

熔断器的电路符号如下图所示。

熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。
熔体是熔断器的主要元件,一般用低熔点铅锡合金做成熔丝。
大电流电路中使用的熔体是用铜银制成的薄片,在熔体熔断时将会产生强烈的电弧,熔化金属飞溅会烧伤人身或引起电路事故,因此熔体要装在外壳里面组成熔断器。
熔断器的结构简单,使用方便,广泛用于高低压配电系统、控制系统以及用电设备中作为保护器件。

熔断器的保护特性
熔断器的保护特性是指流过熔体的电流与熔体熔断时间的关系曲线,又称“时间-电流特性”曲线。

熔断器的安秒特性为反时限特性,当过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短,能满足短路保护的要求。此外,在一定过载电流范围内至电流恢复正常,熔断器不会熔断,可以继续使用。熔断器的的安秒特性中有一个熔断电流与不熔断电流的分界线,与此相应的电流称为最小熔断电流IR。

熔断器的主要类型
RC插入式熔断器
常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
RL螺旋式熔断器
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
RM封闭式熔断器
封闭式熔断器分有填料(RT)熔断器和无填料熔断器两种,有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂(填料目前广泛应用的是石英砂)及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。

RS快速熔断器
快速熔断器主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
RZ自恢复熔断器
采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其优点是不必更换熔体,能重复使用。

熔断器选型建议
低压配电系统保护熔断器选择建议:
1)电缆保护,电流较小(如400A以下)的放射式或树干式线路-选择熔断器;
2)直接引到大中功率的用电设备的线路-选择熔断器或非选择性断路器;
3)中间级保护电器-选择熔断器;
4)直接起动的中小型鼠笼电动机(消防负载除外)-选择熔断器(aM型)或非选择性断路器。

690V系统推荐使用熔断器,高海拔(2000m以上)推荐使用熔断器。
1.放射式配电系统中,配电柜、配电箱主进线应选用隔离开关。
2.电动机回路应配置隔离开关。
3.高海拔(2000m以上)环境选择的隔离电器应选用专用隔离开关。
4.隔离开关额定冲击耐受电压Uimp:
电源级:Uimp=12KV;
配电级:Uimp=8KV;
末端:Uimp=8KV。
5.隔离电器应具备挂锁条件,触头宜可视。
6.低压配电系统隔离开关选择建议:
1)隔离开关的额定电流不应小于回路计算电流的125%;
2)隔离开关性能应与其前端的短路保护电器(SCPD)性能相匹配:
当与制造商指定的SCPD配合使用时,隔离开关的额定限制短路电流,应大于等于线路中预期短路电流;
当与非制造商指定的SCPD配合使用时,隔离开关的允许短路热效应应满足下式要求:
Icw2t≥Q
Icw——在t s内,隔离开关短时耐受电流,A,样本查得;
t——在短时耐受电流试验中,短路持续时间,s,样本查得,按照制造标准,为1s;
Q——SCPD(断路器或熔断器)的允通能量(单位A2s),样本查得。

7.低压配电系统保护熔断器选择建议:
1)电缆保护,电流较小(如400A以下)的放射式或树干式线路-选择熔断器;
2)直接引到大中功率的用电设备的线路-选择熔断器或非选择性断路器;
3)中间级保护电器-选择熔断器;
4)直接起动的中小型鼠笼电动机(消防负载除外)-选择熔断器(aM型)或非选择性断路器。
8.690V系统推荐使用熔断器,高海拔(2000m以上)推荐使用熔断器。
9.光伏系统汇流箱输入侧应使用光伏专用熔断器,输出侧推荐使用隔离开关。
同时,专家们还对国内隔离开关及熔断器产品提出了希望和建议:
第一,尽快编制低压配电的熔断器和隔离开关应用技术方案。
第二,在熔断器国家标准(GB13539.1)中,列出标准系列产品的时间-电流特性(时间-电流带)曲线,配合《低压配电设计规范》(GB50054-2011),对短路保护、间接接触防护的规定,制定出相应手册,指导设计。
此外,希望生产企业能够提供断路器与熔断器配合使用的快选表,方便设计师选型。

在高压系统中,熔断器选型考虑以下3个问题:
a. 在环境温度为 40 ℃ 时,熔断器的功率损失不得超过 75 W。

b. 对于多台变压器并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验。

如果为两台同型号、同容量的变压器并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台变压器的一半,从而使一次侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。
因此对于多台配电变压器并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的校验,从而选用转移电流指标满足要求的组合电器。

·c. 有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸:
① 需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在 800 kVA 及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。
② 干式变压器的超温跳闸保护。
③ 带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。
④ 具有远方操作控制要求的。
回复
加倍努力
2016年01月14日 15:11:59
3楼
长知识了,感谢楼主!
回复
红叶06
2016年01月15日 11:46:23
4楼
感谢兰大大!
回复
随榆而安
2016年01月15日 15:26:42
5楼

好文谢谢楼主分享
回复
小清新
2016年01月16日 08:27:53
6楼
此熔断非彼熔断
回复
仁者唯心
2016年01月16日 10:01:22
7楼
熔断的意义现在不仅仅在电路。
回复
weiyangtao1
2016年01月16日 12:34:18
8楼
熔断、熔断,一熔就断!
回复
黄亚广2018
2016年01月16日 13:23:21
9楼
电力的知识,太深奥了,都运用到经济了
回复
林huitumu
2016年01月17日 15:34:01
10楼
好好学习,天天上炒股
回复
就是leo
2016年01月18日 00:07:01
11楼
呵呵 熔断。天朝好发明
回复

相关推荐

APP内打开